22.01.2024 09:34 | |
Beigetreten: 27.01.2020 Letzter Bes: 05.03.2025 Beiträge: 10 Bewertung:
|
Hallo liebes Forum, ich habe mich irgendwie verbissen. Zu einer alten Anlage kommen zwei neue Anlagenteile. Diese sollen zukünftig die Anlagengeschwindigkeit vorgeben. Bei dem alten Anlagenteil wird der Hauptmotor durch einen Servo ersetzt. Dieser ist in der neuen Anlagenteil angebunden und sendet nur den Zero-point. Mit diesem soll dann die alte Anlage in den Prozess eingebunden werden. Ich kenne nur die Möglichkeit mit einer virtuellen Achse zu arbeiten und diese dann zu syncronisieren. Allerdings ist dass meiner Meinung nach nicht mit der Vorhandenen CPU (315 2DP) möglich. Hat jemand von euch eine Idee? Ich sehe den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr. Vielen Dank und Gruß |
22.01.2024 12:03 | |
Beigetreten: 11.10.2006 Letzter Bes: 13.03.2025 Beiträge: 5997 Bewertung:
|
Hallo, koppeln kann man durch gleiche Sollwertvorgabe, wenn sich alle Antriebe auf einer Steuerung befinden. Bei mehreren AnlagenTeilen, kann über einen externen Geber, der die Maschineposition/geschwindigkeit von Teil1 auf Teil2 überträgt oder über ein TM41 koppeln. Kopplung von Maschinenmodulen über Gebersignalausgabe mit TM41 (Gebernachbildung)https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/27554028 |
With best regards, |
|
22.01.2024 12:36 | |
Beigetreten: 27.01.2020 Letzter Bes: 05.03.2025 Beiträge: 10 Bewertung:
|
Super, vielen Dank. Werde ich mir mal in Ruhe durchlesen test und mich melden. Vielen herzlichen Dank |