Beiträge: 6 Bewertung: (0) |
Hi Newbies Frage, Habe diese frage schon im anglische forum gestellt, CPU 221 or 226 + TD200 (Adress 1800auch inde TD device) + ETH0(Adress 1500)+ PID(Adress 0) Wenn ich zb VD500 benutze will funktionniert des programme nicht mehr richtig. Keine ref von diese var in der cross ref liste !! Mit dem S7 PC Acces siehe ich das dieser platz belegt ist (????......) mit vermutlich eine interne user variable (?????......verd....t !) Konntre mir jemand erklaren was da vorlauft ? Und wie kann ich die REALE speicher belegung uberprufen ? Danke voraus fur des "licht" MFG disco67 DateianhangOK9.zip (85 Downloads) |
14.10.2009 10:10 | |
Beiträge: 6 Bewertung: (0) |
Hallo, Problem gelost, siehe die englische version. MFG Disco67 |
14.10.2009 22:48 | |
Beigetreten: 01.09.2005 Letzter Bes: 08.11.2024 Beiträge: 4111 Bewertung: (195) |
Hier der Link zum englischsprachigen Thema: Memory overlap ? Gruß vom CS Moderator |