Beiträge: 836 Bewertung: (99) |
Grüße dich. Ich habe ne Lösung. Normalerweise ist dieser Baustein nicht bedien und beobachtbar (Screenshot 1). Zuerst öffnest du den Baustein aus deinem Bausteinbehälter. Die Meldung das der Baustein geschützt ist, interessiert nicht. Nun öffnest du die Objekteigenschaften vom Ausgangsparameter "ACT_CNTV" und vergibst das Systemattribut "S7_m_c := true" (Screenshot 2). Baustein Speichern, Meldung bestätigen. Nun musst du im CFC die Bausteintypen abgleichen (Extras > Bausteintypen..., Baustein markieren > Neue Version...). Evtl. musst du die Anzeige aktualisieren, aber nun sollte dein Baustein bedien und beobachtbar sein (Screenshot 3). Die Option wählst du an, übersetzt CFC, danach die OS. Wenn alles geklappt hat, sollte die Variable im Variablenhaushalt von WinCC zu sehen sein (Screenshot 4). Denke daran, dass dies ein Baustein aus einer standard Bibliothek ist. Wenn du damit leben kannst den originalen Baustein zu verändern, sollte das die einfachste Lösung sein. Du solltest die Änderung nur gut dokumentieren, nicht das jemand drüber stolpert, falls mal neue Bausteine verwendet werden sollten, z.B. nach einem Upgrade. Wenn das keine Lösung für dich ist, kannst natürlich auch einen eigenen Baustein programmieren. DateianhangScreenshots.zip (50 Downloads) |