Hallo Hoax, die Antriebsdaten sind in der NCU gesichert. Als erstes würde ich trotzdem, wie auch SIEMENS empfiehhlt eine Datensicherung machen.Wenn du das Modul austauschst, bekommst du eine Topologiemeldung. Dann musst du normalerweise nur den Hardwaretausch quittieren. Bei Safetyachsen steht im Safteyhandbuch, dass man keinen Abnahmetest machen musssondern nur die neuen Checksummen in das Abnahmeprotokoll übernehmen kann und gegenzeichnen. Gruß Billhearts |