07.11.2007 11:10 | |
Beiträge: 739 Bewertung: (55)
|
Für F002 steht folgendes in der Bedienungsanleitung: Kontrollieren, ob die Motorleitungslänge zulässig ist. Motor und Motorzuleitung auf Kurz- und Erdschluß überprüfen. Kontrollieren, ob die Motorparameter (P080 - P085) mit dem verwendeten Motor übereinstimmen. Statorwiderstand prüfen (P089). Hochlaufzeit des Motors (P002) verlängern. Die mit P078 und P079 eingestellte Stromanhebung verringern. Kontrollieren, ob der Motor blockiert oder überlastet ist. |
Zuletzt bearbeitet von: JensS am: 07.11.2007 11:11 |
|