28.04.2023 07:52 | |
Beigetreten: 21.01.2013 Letzter Bes: 13.02.2025 Beiträge: 3545 Bewertung:
|
Hallo, bei CPUs der S7-1200/1500 Familie kann Dir in diesem Fall der Slice-Zugriff weiterhelfen.
Eventuell muss die Bytereihenfolge in den Doppelworten noch mit SWAP getauscht werden. Viele Grüße |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
28.04.2023 09:32 | |
Beigetreten: 09.07.2015 Letzter Bes: 13.02.2025 Beiträge: 4143 Bewertung:
|
Hi, andere Alternative wäre ggf. mit dem AT-Konstrukt zu arbeiten. Gruß, Towome |
|
|
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |