29.12.2017 23:29 | |
Beigetreten: 13.08.2016 Letzter Bes: 21.09.2024 Beiträge: 1365 Bewertung: (42) |
Störungsspeicher zum Herausfinden der Ursache (Eingangsnummer + Klartextanzeige) einer Anlagenabschaltung mit Angabe des Ausfallzeitpunktes. Dies wird für die letzten drei Ausfälle gespeichert. Insbesondere bei Laufüberwachungen von mehreren Motoren ist es wichtig zu wissen, welche Laufüberwachung (Überdruckventil Übertemperaturschalter usw.) die Not - Abschaltung ausgelöst hat. Durch Verriegelungen werden in der Regel alle Motoren Hardwaremäßig abgeschalten und dadurch alle Laufüberwachungen -zB der Dreieck-Schütz - nacheinander ausgehen. Auch bei Motorschutzrelais mit mech. Resettaste vereinfacht dies die Störungssuche. DateianhangLogo-Störungsspeicher-8-fach-2016-12-27.zip (133 Downloads) |
30.12.2017 17:34 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 01.09.2024 Beiträge: 4705 Bewertung: (388)
|
Das Thema fand ich interessant und so habe ich mir auch einmal Gedanken dazu gemacht. Die Erfassung des Auslöseeingangs erledige ich über die Codierung mit Hilfe der Netzwerkeingänge. Damit liegt mir gleich ei speicherbarer Zahlenwert vor. Bei Neustart der Logo wird ein Meldetextfenster aktiviert in dem der Zeitstempel der Aktivierung und über einen Bh-Zähler die abgelaufene Betriebszeit seit Neustart angezeigt wird. Hier könnte man auch die Stopuhr als Anzeigewert einsetzen. Eingang und der über die Stopuhr erfasste Zeitwert werden jeweils über Arithmetikbausteine gespeichert. Die Reihenfolge der Fehler wird bei mir nur im Meldetext bestimmt und nicht wie bei ernstho durchgeschoben. Hier könnte man die gute Lösung von ernstho übernehmen. Auf Bausteinabschluß habe ich verzichtet, da es nur ein Vorschlag/Lösungsansatz sein soll! Viel Spaß beim Testen und Allen hier im Forum einen Guten Rutsch und interessante Themen hier im Forum! DateianhangLogo-Störungsspeicher-4-fach.zip (99 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich2 Benutzer |
30.12.2017 20:55 | |
Beigetreten: 13.08.2016 Letzter Bes: 21.09.2024 Beiträge: 1365 Bewertung: (42) |
ixo65 wollte nur deine Antwort erweitern - bequem ist es da wenn man auf Zitat klickt ... |
31.12.2017 10:54 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 01.09.2024 Beiträge: 4705 Bewertung: (388)
|
Im Anhang mal ein Lösungsvorschlag bei der ein Mehrfachfehler erkannt wird. Dazu frage ich I1 - I8 gleichzeitig in der Gegenrichtung ab. Wird nur ein Fehler ausgelöst, so ergibt sich immer die Summe 9. Dieses wird durch einen Analogschwellwertschalter abgefragt. Stimmt die Summe nicht, kann so auf Mehrfachfehler erkannt werden. Eine weitere Möglichkeit wäre dir zyklische Abfrage der Eingänge mit einem zweiten Schieberegister. Dieses Taktet von 1 - 8 durch und die Schieberegisterbits werden mit je einem Eingang verknüpft. Somit werden auch zwei aktive Eingänge als Einzelfehler erkannt. Lediglich die Reihenfolge der Aktivierung fällt dann durch! DateianhangLogo-Störungsspeicher-4-fach+Doppelfehler.zip (56 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
31.12.2017 12:09 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 01.09.2024 Beiträge: 4705 Bewertung: (388)
|
Ich dachte du meintest meine Schaltung mit der 7! |
31.12.2017 12:16 | |
Beigetreten: 13.08.2016 Letzter Bes: 21.09.2024 Beiträge: 1365 Bewertung: (42) |
Zur Erklärung: in den Störungszahlen sind nur die Ziffern relevant - also alle Ziffern außer 0 entsprechen der Störung bzw der Störungen zu diesen Zeitpunkt. Bei meiner Anwendung kommen Praktisch nie zwei Störungen gleichzeitig (diese müssten weniger als 10ms Abstand haben) Ist aber zB Motorschutz 3 und Motorschutz 4 in Serie geschalten so wäre die Anzeige wenn 3 fällt ... 34 ... 0 und wenn 4 fällt ... 4 ... 0. Bei 3 eben nicht 7 wie in der alten Variante. DateianhangLogo-Störungsspeicher-8-fach-2017-12-31.zip (54 Downloads) |
01.01.2018 12:08 | |
Beigetreten: 22.02.2008 Letzter Bes: 06.08.2024 Beiträge: 2698 Bewertung: (207) |
Im Anhang ist eine Variante für einen 4-fach-Fehlerspeicher mit maximal 15 Fehlern, die auch beliebig kombiniert auftreten dürfen. Als Fehlernummer wird der Binärcode dezimal dargestellt. Vielleicht kann da ja jemand was mit anfangen, ist bisher aber nur über die Simulation gelaufen. M.f.G. Scorp DateianhangFehlerspeicher.zip (54 Downloads) |