Im Anhang eine mögliche Lösung. Der zweite Analogverstärker (B002) und der analoge Merker werden nicht benötigt. Sie dienen zur Anzeige der Spannung am Analogeingang. Edit: Du musst dann nur in deinem Programm des Ausgang des AQ auf 4-20 mA einstellen. Rechtsklick auf den AQ und dann unter Eigensschaften DateianhangAnpassung_0BA8.Standard.zip (64 Downloads) |