03.03.2021 12:58 | |
Beigetreten: 19.12.2019 Letzter Bes: 28.03.2023 Beiträge: 200 Bewertung:
|
Hier ein Lösungsvorschlag Gruß Quirin DateianhangEC Zuluftverstärker.zip (75 Downloads) |
03.03.2021 14:38 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 28.03.2023 Beiträge: 29526 Bewertung:
|
Hier mal ein Beispiel für eine 5-Stufenschalter.
DateianhangZuluftsteuerung_0BA8.Standard.zip (63 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
03.03.2021 16:32 | |
Beigetreten: 19.12.2019 Letzter Bes: 28.03.2023 Beiträge: 200 Bewertung:
|
Hallo Werner Freut mich, dass mein Vorschlag passt. Du kannst folgende LOGO! verwenden LOGO 12/24 RCE, oder LOGO 24CE, und Analogmodul LOGO AM2 AQ Achtung ich habe das Programm für die Version LOGO 8 (FS4) geschrieben, wenn ihr neue Geräte anschafft, werden vermutlich LOGO der Version 8.3 geliefert. dafür habe ich das Programm in 8.3 konvertiert und als neuen Anhang beigefügt Gruß, Quirin DateianhangEC Zuluftverstärker 8.3.zip (71 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich
2 Benutzer |
Folgen Sie uns auf