19.07.2018 08:34 | |
Beigetreten: 01.08.2017 Letzter Bes: 06.12.2021 Beiträge: 22 Bewertung: (2) |
Also Danke schon mal für eure Antworten, ich will keine "Vollbremsung" mit dem Motor hinlegen, da sonst die Zahnstange und Zahnräder aus Acryl Schaden nehmen könnten. D.h. bei STOP soll das ganze gesteuert auslaufen um das Drehmoment zu reduzieren. Mir geht es ja jetzt auch nicht darum wie ich das ganze Technisch bewerkstelligen könnte oder ob es sinnvoll ist, dass der Motor langsam ausläuft. Mir geht es lediglich um die Realisierung im Programm. Viele Grüße Max_at_Work DateianhangAnsteuerung DC Motor.zip (53 Downloads) |
20.07.2018 15:02 | |
Beigetreten: 13.08.2016 Letzter Bes: 18.04.2024 Beiträge: 1319 Bewertung: (41) |
Hast recht - Startwert kann nicht extern gesetzt werden. In der Anlage habe ich dir das mit Zähler und Analogkomparator ergänzt. Bei Schalter auf Stop bremst dieser langsam. Deine Schaltung habe ich aber nicht ganz verstanden. Fraglich ob man gleich auf die Analogrampen verzichtet und alles über den Zähler macht ?? DateianhangLogo-Ansteuerung DC Motor-v2.zip (53 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
24.07.2018 11:53 | |
Beigetreten: 01.08.2017 Letzter Bes: 06.12.2021 Beiträge: 22 Bewertung: (2) |
Also da ich keine Lösung bzw. Antwort bekommen habe, wie ich einen variablen Startwert in die Rampe bekomme, habe ich nun eine Rampe mit einer Arithmetischen Funktion verknüpft und habe so eine Rampenfunktion, bei der ein variabler Startwert auf 0 herunter läuft. In die Arithmetischen Funktion wird der Analogwert zum Zeitpunkt der Stop-Taster-Betätigung als Minuend geladen. Das so grob umrissene Programm lade ich mal im Anhang hoch. Viele Grüße Max_at_Work DateianhangAnsteuerung DC Motor_2.zip (42 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |