Hallo, ich möchte mit meiner Logo8 meine Boilertemperatur abfragen und mit dieser dann zusätzliche Elemente steuern. Mein Boiler hat original einen Temperaturfühler verbaut und zeigt die Boilertemperatur im Display an. Für externe Geräte hat der Boiler ein extra Fühlerrohr. Darin habe ich einen PT100 zum "parallel" messen montiert. Leider ist das Fühlerrohr nicht tief genug wie das originale und somit kommt es zu einer logarithmischen Verfälschung. Spalte Boiler ist der originale Fühler. App (Logo) ist der zusätzlich montierte Temp Fühler (PT100 Wandler zu 0-10V am AI3). Durch zwei Korrekturfaktoren kann ich die Verfälschung kompensieren. Leider bekomme ich das aber in der Logo nicht ganz hin. Ab 63°C also 630 am AI3 müsste ein zweiter Korrekturfaktor eingefügt werden. Das habe ich als Schwellwert gemacht. Im Logoschaltplan habe ich das versucht aber sobald ich einen zweiten Korrekturfaktor einfüge, komme ich nicht weiter. Der Korrekturfaktor passt auch nicht mehr ganz und ich bekomme durch den analogen Schwellwertschalter dann kein Signal mehr. Mir kommt es hier nicht auf Stellen hinter dem Komma an. Grad Genauigkeit +/- paar Grad sind ausreichend. (Leider ist das Bild nicht ganz sichtbar, die Excel Grafik ist im Anhang noch zum Verständnis eingefügt) Hoffe ihr könnt mir hier helfen. Danke im Voraus. DateianhangTemps.zip (116 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Taifuhn am: 04/30/2021 10:00:00Grafik vom Bild nicht sichtbar, jetzt im Anhang hinzugefügt |
|
30.04.2021 10:45 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 26.04.2024 Beiträge: 32894 Bewertung: (4066)
|
Probiere es mal so ...
DateianhangTemperaturkorrektur_V2.zip (129 Downloads) |
01.05.2021 14:12 | |
Beigetreten: 19.12.2019 Letzter Bes: 26.04.2024 Beiträge: 313 Bewertung: (33) |
Hallo Taifuhn Ich habe einen Vorschlag ausgearbeitet, der deinem Wunsch sehr nahe kommt. Die Restabweichungen rühren daher, dass die Logo nur mit Ganzzahlen rechnet, und daher rundet. Aber ich glaube mit dem Ergebnis kannst du leben. Gruß Quirin DateianhangMesswertanpassung.zip (141 Downloads) |
02.05.2021 16:14 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 26.04.2024 Beiträge: 32894 Bewertung: (4066)
|
Vielleicht sagt dir diese Variante mehr zu als meine erste.
DateianhangTemperaturkorrektur_V3.zip (115 Downloads) |
11.05.2021 17:34 | |
Beigetreten: 15.09.2016 Letzter Bes: 02.03.2024 Beiträge: 60 Bewertung: (0) |
So da bin ich wieder mit neuen Messwerten direkt vom Analog Input. Diese habe ich in die Excel Liste eingetragen und habe "eigentlich" das gleiche gemacht wie schon die guten Vorschläge von euch. Leider komme ich nicht dem Ziel näher.- Irgendwo habe ich einen Fehler drin und finde den einfach nicht. Das gelbe sollte eigentlich der korrigierte AM sein der dann deckungsgleich mit dem Boiler sein müsste. Ist der aber nicht. Aaaahhhhh Ich habe die Werte mit der Formel im Excel ja hinbekommen in der korrigierten Spalte. Damit bin ich nahezu deckungsgleich mit dem Boiler. Die gelbe läuft aber irgendwie weg. Ich bin sicher mit einer kleinen Korrektur wird das Problem gleich beseitigt sein. Nochmals Danke für eure Unterstützung. DateianhangBoiler Werte.zip (117 Downloads) |
11.05.2021 20:12 | |
Beigetreten: 22.02.2008 Letzter Bes: 22.02.2024 Beiträge: 2698 Bewertung: (206) |
Du könntest das auch einfach so machen wie im Anhang. Erstmal ist es zur Veranschaulichung wichtig, ein X/Y-Diagramm zu erstellen, sonst nützt dir die Kurvenform nichts. Habe deine Tabelle entsprechend erweitert. M.f.G. Scorp DateianhangBoiler.zip (95 Downloads) |
12.05.2021 12:34 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung: (580)
|
Hallo Taifuhn, für eine Klärung hier im Forum ist natürlich deine vorhergehende Klärung der Randbedingungen und daraus abgeleitet deine Beschreibung und Fragestellung... Erst wenn dann der funktionelle Zusammenhang zwischen Sollwerten und Istwerten bekannt ist, lässt sich ein Lösungskonzept und dann einen LOGO!-Schaltung angeben und prüfen. Je nach funktionellem Zusammenhang bzw. Kurvenverlauf sind folgende Varianten denkbar: a) Ansatz mit Korrekturfaktoren wie von dir versucht und hier bislang diskutiert... b) Ggf. kann es bezüglich a) helfen, mein Excel-Tool zur Faktoranalyse zu verwenden, denn damit lassen sich für Faktoren im Bereich von -100 biss 100 mit 4 (!) Nachkommastellen so zerlegen, dass diese mittels 2 Analogverstärker berechnet werden (und teilweise ist die Genauigkeit höher als mittels "analoger Arithmekik). --> "Faktorzerlegung für Analogverstärker" c) Lineare Approximation durch 1 bis max 16 (Teil-)Geraden... d) Polynomregression, je nach Kurvenverlauf bis 4. Ordnung und mit 1 bis max 4 (Teil-)Polynomen, jeweils mit 1. bis max. 4. Ordnung... Zu c) und d) siehe vorletzten LINK unten. MfG Betel |