12.04.2014 11:33 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 08.01.2024 Beiträge: 4699 Bewertung: (388) |
Hallo! Also wenn ich mich nicht ganz verprogrammiert habe, war das in der letzten Version schon so, das in B021 1h als Haltezeit eingestellt war. Ist diese abgelaufen, wird der Ausgang für die Heizung gesperrt und der Kessel kühlt ab. Ich hab das jetzt noch soweit ergänzt, das der Startbefehl resetet wird, wenn der Kessel auf 256°C abgekühlt ist. Die Drucksteuerung funzt noch nicht ganz, aber da bin ich dran, was dich aber nicht von Selbstversuchen abhalten sollte! DateianhangAutoclave 3.zip (128 Downloads) |
13.04.2014 18:57 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 08.01.2024 Beiträge: 4699 Bewertung: (388) |
Hab das mit der Temp. mal noch angepasst!
DateianhangAutoclave 3.zip (132 Downloads) |
13.04.2014 20:05 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 08.01.2024 Beiträge: 4699 Bewertung: (388) |
Hier noch mit Druckregelung! Über das Menü mit dem die Werte eingestellt werden, mach ich mir noch Gedanken! Soll nur die obere Temperaturgrenze einstellbar sein, oder auch die Schwellen für die Druckstufen und die Druckstufen selbst? DateianhangAutoclave 4.zip (113 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: motmonti am: 13.04.2014 20:12 |
|
13.04.2014 21:08 | |
Beiträge: 38 Bewertung: (0) |
Ich habe B021 wieder auf eine Stunde gesetzt Schöne Lösung mit dem Druckabfall bei der Abkühlung. Ich habe mir lange Gedanken darüber gemacht aber mir ist nichts brauchbares eingefallen. Willst Du das mit dem Menü wirklich machen? Ist die Fehlerquelle nicht geringer wenn man das jeweils optimale Programm z.B. über SD-Karte lädt? Für jeden Zyklus die Parameter neu eingeben ist dann auch irgendwie zu Aufwändig. DateianhangAutoclave 4.lsc.zip (100 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: wolfy am: 13.04.2014 21:10 |
|
15.04.2014 08:19 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 08.01.2024 Beiträge: 4699 Bewertung: (388) |
Hallo! Ich gebe dir mal bis heute Abend Zeit das herauszufinden, denn nur so lernst du was! |
16.04.2014 18:51 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 08.01.2024 Beiträge: 4699 Bewertung: (388) |
Hallo! Mit der Druckregelung war ich noch nicht ganz zufrieden und daher hier mal eine andere Lösung. Damit läßt sich besser die Hysterese einstellen um ein ständiges Pendeln der Ventile zu verhintern! Der Sollwert wird von den beiden Analogkomperatoren gegenläufig mit dem Istwert verglichen und je nach Abweichung wird das Ventil Druck Plus/Minus angesteuert! DateianhangAutoclave 4.zip (102 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
17.04.2014 18:17 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 08.01.2024 Beiträge: 4699 Bewertung: (388) |
Hallo! Im Anhang mal noch ein kleines Osterei! Ich denke dir sind die Möglichkeiten der Logo mit Sicht auf Menüsteuerung usw. nicht ganz bewusst!? Im Anhang mal ein kleines Menü als Erweiterung des bisherigen Programms. Mit F1 werden die einzelnen Menüpunkte durchgeschaltet. Mit F2 und F3 werden die Werte erhöht, bzw. verringert. Die eingestellten Werte für Temp. und Haltezeit werden in die verantwortlichen Bausteine übernommen und können jederzeit geändert werden. Das Menü läßt sich natürlich noch um viele weitere Werte ergänzen! Viel Spaß beim Test und ein Frohes Osterfest! DateianhangAutoclave 5.zip (135 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
18.04.2014 14:00 | |
Beiträge: 38 Bewertung: (0) |
Wow. Das ist ja krass. Hätte ja nicht gedacht was da alles möglich ist. Vielleicht plane ich doch noch das TD mit ein. Ich habe Deinen Vorschlag gleich mal modifiziert und die Standardwerte als Grundeinstellung gewählt. Prima Osterei Dir auch alles liebe und ein paar schöne Tage.
DateianhangAutoclave 5-1.lsc.zip (120 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |