09.04.2013 11:46 | |
Beiträge: 37 Bewertung:
|
Hallo zusammen, |
Zuletzt bearbeitet von: Sven K. am: 09.04.2013 11:48 |
|
09.04.2013 15:55 | |
Beiträge: 37 Bewertung:
|
OK Spannung weg und neu gestartet und die Sache läuft. mfg Sven |
Für diesen Beitrag bedanken sich
2 Benutzer |
11.02.2014 06:22 | |
Beigetreten: 08.02.2012 Letzter Bes: 22.12.2014 Beiträge: 2347 Bewertung:
|
Hast Du die geänderte HW-Konfig in die SPS übertragen? |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
10.04.2014 16:38 | |
Beigetreten: 08.02.2012 Letzter Bes: 22.12.2014 Beiträge: 2347 Bewertung:
|
Hast Du evntuell eine Doppelbelegung des Bytes? |
10.04.2014 20:03 | |
Beiträge: 2 Bewertung:
|
Hallo, ja es war doch eine Doppelbelegung vorhanden. Jetzt klappt es einwandfrei. Danke. |