14.04.2019 13:32 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 01.04.2023 Beiträge: 29566 Bewertung:
|
Hier mal ein Vorschlag mit quittierpflichtigen Meldetexten. Sobald der jeweilige Eingang LOW wird, wird der Meldetext aktiv. DateianhangQuittierpflichtiger_Meldtext_0BA8.Standard.zip (31 Downloads) |
14.04.2019 18:22 | |
Beigetreten: 05.10.2015 Letzter Bes: 23.06.2022 Beiträge: 22 Bewertung:
|
super, vielen Dank |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |