28.10.2017 17:42 | |
Beiträge: 19 Bewertung:
|
Hallo zusammen und spezielles Hallo an ixo65, ich habe noch eine kleine bitte für mein Programm, vorab es läuft wunderbar. Es soll vermieden werden das die WP dauernd Ein-und Ausschaltet bei großen Temperatur
------------------------------------------------------------------------------------------ DateianhangHeizung_Bivalent_V5.zip (16 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 31.10.2017 13:38:04Neue Überschrift nach Splitten |
|
28.10.2017 18:21 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 25.03.2023 Beiträge: 29486 Bewertung:
|
Ich habe eine entsprechende Änderung im Programm durchgeführt. Du hast jetzt im Meldetext "Sollwerte ändern" eine zusätzliche Eingabemöglichkeit: Du kannst die Höhe der Differenz zwischen den Umschaltpunkten eingeben. Edit: Darfst nur nicht 0 oder negative Werte eingeben. Wenn du dies nicht garantieren kannst, dann müssen wir noch zusätzlich eine Plausibilitätsabfrage hinzufügen.... DateianhangHeizung_Bivalent_V6.zip (24 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: ixo65 am: 28.10.2017 18:25:36 |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
28.10.2017 21:41 | |
Beiträge: 19 Bewertung:
|
Ich verneige mich |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
30.10.2017 16:16 | |
Beiträge: 19 Bewertung:
|
Und noch eins |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
30.10.2017 16:31 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 25.03.2023 Beiträge: 29486 Bewertung:
|
Schön. Wenn noch etwas ist, ruhig melden. |