Beigetreten: 19.04.2006 Letzter Bes: 10.12.2021 Beiträge: 521 Bewertung: (31)
|
Hallo, das das komplette Programm weg ist, ist mir auch neu. was allerdings passieren kann, ist bei einem spannungsausfall die datenbausteine mit ihren anfangswerten geladen werden. die aktualwerte sind dann weg. dies kann man allerdings mit dem sfc84 (WRIT_DBL) und dem sfc83 (READ_DBL) verhindern. da werden die daten noch remanent weggespeichert. viele grüße gochtel |