Lade mal dein Netzwerkprojekt hoch. |
20.03.2021 14:20 | |
Beigetreten: 03.01.2021 Letzter Bes: 05.07.2022 Beiträge: 6 Bewertung:
|
Danke für die schnelle Rückmeldung... Das Projekt stammt ursprünglich nicht von mir, habe es nur um die zusätzliche LOGO erweitert. Das ist aber nicht das grundsätzliche Problem, testweise habe ich ein Projekt erstellt mit nur einem Eingang auf LOGO 1 und einem Ausgang auf LOGO 2, das hat mit den Geräten schon nicht funktioniert, nur in der Simulation. Vielleicht doch ein Hardwareproblem? DateianhangCAT 2_3 Ampel Meldungen.zip (86 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: vinylfan am: 03/20/2021 14:22:55 |
|
20.03.2021 14:41 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 22.03.2023 Beiträge: 29459 Bewertung:
|
Ich habe jetzt keine 2 Stück LOGO!8.3, aber ich bin mir sicher, dass es daran liegt, dass der S7-Zugriff in beiden Programmen nicht aktiviert ist. In der angehangenen PDF siehst du, dass vor Aktivierung des S7-Zugriffs die Verbindung zwischen LOGO!s gestrichelt dargestellt ist. DateianhangScreenshots.pdf (81 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
20.03.2021 15:56 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 22.03.2023 Beiträge: 29459 Bewertung:
|
So isses ... |