22.05.2021 10:35 | |
Beigetreten: 22.05.2021 Letzter Bes: 26.06.2021 Beiträge: 4 Bewertung:
|
Vielen Dank. In diesem Fall muss ich die 4 Logiken für die Anzeige verknüpfen. |
22.05.2021 10:51 | |
Beigetreten: 27.12.2006 Letzter Bes: 19.05.2022 Beiträge: 1179 Bewertung:
|
Vielleicht ist mein Beispiel hilfreich. Verschiedene Möglichkeiten zum Springen von Text. Sie müssen die Markierungen (M1 - M4) an Ihrem Prozess anbringen. DateianhangMeldteksten.zip (66 Downloads) |
23.05.2021 14:03 | |
Beigetreten: 22.05.2021 Letzter Bes: 26.06.2021 Beiträge: 4 Bewertung:
|
Ich habe 4 Schaltgruppen welche je nach Zustand eine jeweilige Anzeige pro Zeile erzeugen sollen. Gruppe 1 = Zeile 1 Gruppe 2 = Zeile 2 usw. Jede Gruppe hat jedoch mehr als 2 Schaltzustände, daher geht es nicht mit der "ON/OFF" Anzeige. In der Kombination gibt es somit sehr viele Varianten von Anzeigen. Im Anhang ist das Beispiel, wobei die Merker symbolisch für den jeweiligen Text stehen. DateianhangBeispiel_Anzeige.zip (57 Downloads) |