06.09.2021 14:05 | |
Beiträge: 4 Bewertung: (0) |
Hallo zusammen, kurz Vorweg: ich bin absoluter Anfänger auf dem Gebiet der Logo! Programmierung. Ich habe für den neuen Bohrbrunnen (Dieser befüllt automatisch unseren Teich) in unserer Firma eine Steuerung geplant und setze diese aktuell um. Ein fertiges Programm dafür habe ich auch soweit voll funktionsfähig angefertigt. Nun zu dem etwas komplizierteren Teil: Ich möchte über einen Durchflusssensor eine Überwachung der geförderten Menge Wasser aus dem Brunnen realisieren. Zum einen um auf dem Logo! Display die aktuell geförderte Menge pro Stunde einzusehen (Dies hilft uns dabei das Drosselventil der Pumpe auf die richtige Menge einzustellen) des weiteren um bei einer zu niedrigen Fördermenge die Tauchpumpe abzuschalten um ein trockenlauf zu verhindern. Ich verfüge über folgenden Durchflusssensor. Bei der Steuerung handelt es sich um eine 0BA1. Ich habe im Forum einen Beitrag mit einem Programm gefunden, bei diesem werden über einen Zähler die ml gemessen und anschließend bei jedem vollen Liter separat gezählt. Quasi eine Art Wasserzähler. Ich möchte aber einen Live-Wert/Stunde haben. Ist dies grundsätzlich möglich? Falls ja wie kann ich das umsetzen? Vielen Dank! Gruß, tomeeeey. |
06.09.2021 14:21 | |
Beigetreten: 13.08.2016 Letzter Bes: 24.09.2024 Beiträge: 1366 Bewertung: (42) |
Das Prinzip ist ident mit der S0 Auswertung von Stromzählern ...
DateianhangLOGO-Auswertung_von_S0_Signalen-ver7.zip (132 Downloads) |
06.09.2021 15:53 | |
Beigetreten: 22.02.2008 Letzter Bes: 06.08.2024 Beiträge: 2698 Bewertung: (207) |
Wenn ich die Angaben des Sensors richtig verstanden habe, dann hat er bei 100 l/min eine Frequenz von 100 Hz. In einer Minute müssten also 6000 Impulse reinkommen, was ja 100 Liter entspricht. Also müssten es 60 Impulse bei einem Liter sein. Dazu im Anhang mal ein einfaches Beispiel. Wichtig ist die Ausgangsspannung des Sensors, die Betriebsspannung mag ja bis 24V hoch sein, aber der Ausgang wird häufig mit z.B. >4,5V angegeben, was für den Logo-Eingang nicht ausreicht. M.f.G. Scorp P.S. Bei den unterschiedlichen Erkenntnissen zu der Frequenzangaben sollte vorher noch eine genaue Prüfung erfolgen, wie was zu verstehen ist. DateianhangDurchflussmesser.zip (92 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Scorp am: 09/06/2021 15:55:21 |
|
Folgen Sie uns auf