30.06.2021 07:13 | |
Beigetreten: 25.07.2019 Letzter Bes: 22.02.2023 Beiträge: 22 Bewertung: (0) |
OK, das sehe ich natürlich ein. Kürzer gehalten: Wenn innerhalb einer Stunde keine Verkleinerung des letzten Minimalwertes kommt soll abgeschaltet werden DateianhangKammer 7 mit neuer Erkenntnis.zip (215 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Platthammer am: 06/30/2021 07:49:00 |
|
30.06.2021 14:55 | |
Beigetreten: 01.09.2014 Letzter Bes: 21.09.2024 Beiträge: 748 Bewertung: (48) |
Anbei mal eine Schaltung (unabhängig vom Originalprogramm) zum Rumprobieren, bei der der Ausgang gesetzt wird, wenn der Analogwert an AI1 für 30 Sekunden (Minuten) nicht mehr unter den niedrigsten Wert geht: DateianhangAnalogwertüberwachung Minimum.zip (262 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich2 Benutzer |
01.07.2021 08:27 | |
Beigetreten: 25.07.2019 Letzter Bes: 22.02.2023 Beiträge: 22 Bewertung: (0) |
Hier der Unterschied zum probierenDateianhangAnalogwertüberwachung Minimum TEST.zip (180 Downloads) |
01.07.2021 10:39 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 21.09.2024 Beiträge: 33809 Bewertung: (4200)
|
Nennt sich Aen (Vergleichswert). |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
02.07.2021 11:05 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 21.09.2024 Beiträge: 33809 Bewertung: (4200)
|
Du könntest über Analog-Muxe die Schwellwerte der Analogüberwachung umschalten. |
29.07.2021 10:49 | |
Beigetreten: 25.07.2019 Letzter Bes: 22.02.2023 Beiträge: 22 Bewertung: (0) |
Permanent. Wie sollte ich aber mit dieser Überwachung beide voneinander subtrahieren ? |
29.07.2021 10:51 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 21.09.2024 Beiträge: 33809 Bewertung: (4200)
|
So vielleicht? |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |