22.06.2018 09:47 | |
Beigetreten: 06.04.2018 Letzter Bes: 25.11.2023 Beiträge: 76 Bewertung: (0) |
Attachment fehlt? |
22.06.2018 10:13 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 04.12.2024 Beiträge: 34335 Bewertung: (4276)
|
Erwischt... Ist jetzt aber vorhanden. |
22.06.2018 10:35 | |
Beigetreten: 06.04.2018 Letzter Bes: 25.11.2023 Beiträge: 76 Bewertung: (0) |
? Ich sehe kein Attachment. |
22.06.2018 10:43 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 04.12.2024 Beiträge: 34335 Bewertung: (4276)
|
Bei dem Beitrag wo das Attachment hingehört. |
22.06.2018 14:53 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 04.12.2024 Beiträge: 34335 Bewertung: (4276)
|
Hier das korrigierte Programm nach den Angaben aus deinem letzten Beitrag. Wenn du jetzt noch zu starke Abweichungen zwischen Anzeige und realer Wegstrecke (Sensorunterkante zu Wasserpegel bzw. Zisternenboden) hast, dann stimmt der Wert nicht, welcher in die LOGO! eingeht. Ich hatte schon auch Reflexionen hingewiesen. DateianhangFüllstandmessung_Zisterne_Koe_neu_V2.zip (84 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: ixo65 am: 22.06.2018 14:54:43 |
|