04.01.2021 17:49 | |
Beiträge: 9 Bewertung: (0) |
Vielen Dank für Deine Hilfe. Ich füge das Programm mal hier an. Falls Du/Jemand mir das für den gezeigten Fall einmal exemplarisch umsetzen könnte, wäre ich sehr dankbar. Ich denke anschließend bekomme ich das alleine auch noch für weitere Lüftungsstufen etc. hin.DateianhangLüfterproblem.zip (102 Downloads) |
04.01.2021 18:00 | |
Beiträge: 9 Bewertung: (0) |
Korrekt. Genau das wäre mein Ziel. |
04.01.2021 18:05 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 10.10.2024 Beiträge: 33931 Bewertung: (4217)
|
Siehe Anhang. Lies dir in der Online Hilfe die Erläuterung zum Analog-MUX zum besseren Verständnis durch. DateianhangLüfterproblem_V2.zip (108 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |