09.04.2020 13:58 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 07.05.2024 Beiträge: 32982 Bewertung: (4076)
|
Also ist die Sonde in einem Rohr eingebaut? |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
09.04.2020 14:16 | |
Beiträge: 18 Bewertung: (0) |
Die Messung findet in einem Rohr statt. Die Sonde ist jedoch in einem Koffer eingebaut. Damit man verschiedene Messbereiche damit abdecken kann. |
09.04.2020 14:17 | |
Beiträge: 18 Bewertung: (0) |
Hier ist die Bestellnummer. |
09.04.2020 14:18 | |
Beigetreten: 22.02.2008 Letzter Bes: 06.05.2024 Beiträge: 2698 Bewertung: (206) |
Im Anhang ist eine einfache Variante mit Nutzung der Mittelwertbausteine der Logo über einen Zeitraum von 10 oder 20s. Es wird alles gleichzeitig angezeigt ohne Knopfdruck. Eingestellt ist erstmal 20 m/s bzw. 200 * 0,1 m/s wegen Dezimalpunkt. Alternativ kannst du das auch auf km/h umstellen, steht im Programm beschrieben. M.f.G. Scorp DateianhangWind1.zip (77 Downloads) |
09.04.2020 15:00 | |
Beiträge: 18 Bewertung: (0) |
Hat geklappt danke. |
09.04.2020 15:20 | |
Beiträge: 18 Bewertung: (0) |
Ja genau, so eine Anzeige wäre natürlich besser, damit ich Richtung bestimmen kann. Noch weiß ich nicht, wie ich die Sonde anzuschließen habe. |
10.04.2020 11:22 | |
Beiträge: 18 Bewertung: (0) |
Mein Sensor gibt ein 4-20ma Signal ab. Deswegen habe ich ein Erweiterungsmodull AM2 dazubestellt. |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
14.04.2020 07:57 | |
Beiträge: 18 Bewertung: (0) |
https://schmidttechnology.de/produkt/schmidt-stroemungssensor-ss-20-400/ Das ist Sensor. Mein Sensor hat folgende Artikelnummer: 21452-S. |
14.04.2020 08:33 | |
Beiträge: 18 Bewertung: (0) |
Ich danke vielmals. Eine Frage hätte ich noch. Wie muss ich im Programm hinterlegen, welche Schnittstelle der Logo ich ansprechen will? |
14.04.2020 09:17 | |
Beigetreten: 22.02.2008 Letzter Bes: 06.05.2024 Beiträge: 2698 Bewertung: (206) |
Ich habe mein Ursprungsprogramm mal auf deinen Sensor angepasst. Wenn ich den Typenschlüssel richtig verstanden habe, hast du einen Sensor mit +/- 1m/s. Falls du noch Fragen oder Änderungswünsche hast, dann bitte melden. M.f.G. Scorp DateianhangStrömungssensor1.zip (37 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
14.04.2020 09:31 | |
Beiträge: 18 Bewertung: (0) |
Ich danke Ihnen vielmals. Finde es toll, wie einem hier geholfen wird. Falls ich weitere Fragen habe, werde ich mich melden. |
21.04.2020 08:19 | |
Beiträge: 18 Bewertung: (0) |
Sie leuchtet grün wenn ich sie anschließe. |
21.04.2020 08:25 | |
Beiträge: 18 Bewertung: (0) |
Ich habe den Sensor noch nicht angeschlossen. Ich habe es erstmal mit einem Strom- und Spannungsgeber ausprobiert. |
21.04.2020 08:39 | |
Beiträge: 18 Bewertung: (0) |
Das habe ich jetzt gemacht. Und weiter? |
21.04.2020 08:45 | |
Beiträge: 18 Bewertung: (0) |
|
21.04.2020 08:46 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 07.05.2024 Beiträge: 32982 Bewertung: (4076)
|
Und weiter? Den + deines Stromgebers an I1 und den - deines Stromgebers an M1. |
21.04.2020 08:53 | |
Beiträge: 18 Bewertung: (0) |
Auch das habe ich bereits getan dennoch tut sich nichts. Im Anhang sieht man die Einstellung im Programm. |
21.04.2020 09:07 | |
Beiträge: 18 Bewertung: (0) |
Jetzt hat es funktioniert. Vielen Dank!! |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
21.04.2020 09:14 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 07.05.2024 Beiträge: 32982 Bewertung: (4076)
|
Schön, dass es funktioniert. Aber woran es gelegen hat, verrätst du uns nicht? |
Folgen Sie uns auf