04.03.2009 10:48 | |
Beigetreten: 05.04.2006 Letzter Bes: 13.08.2023 Beiträge: 642 Bewertung: (131) |
Hallo Robert, direkt ist mir da nichts bekannt. Man könnte die Kette zwar per Überwachung anhalten, aber dann wird der Schritt im Status rot und das halte ich für unschön. Ne Möglichkeit wäre noch die Kette für die Zeit auf Betriebsart Hand zu schalten. Erkennen ob die Transition erfüllt ist kannste mit der Abfrage <Transitionsname>.TT Aber egal wie es gemacht wird -es wird aussehen wie eine Bastellösung. Sauberer wäre ein Warteschritt. MfG
André Räppel --------------------------------------------------------------------------------- www.raeppel.de mit innovativen SPS-Tools schneller ans Ziel |
04.03.2009 15:52 | |
Beigetreten: 05.04.2006 Letzter Bes: 13.08.2023 Beiträge: 642 Bewertung: (131) |
Hallo Robert, MfG
André Räppel --------------------------------------------------------------------------------- www.raeppel.de mit innovativen SPS-Tools schneller ans Ziel |