Hallo Horst, je den letztgenannten Sensor kannst du an einen Digitaleingang der LOGO =schneller Zähleingang (= I5,6 bei 0BA5 bzw. I3 bis I6 bei 0BA6) anschließen und auswerten. Allerdings ist der dazu von dir avisierte Block "digitaler Schwellwertschalter" leider nur bedingt nützlich. Siehe deshalb mal in meine Schaltungssammlung hinein oder suche im Forum unter "Drehzahlmessung LOGO"....dann findest du schaltungsentwürfe von mir, die eine flexible = anpassungsfähige Erfassung und Auswertung (Skalierung) der Impulssignale erlauben... MfG Betel Weiterführende Infos und Schaltungsbeispiele zur LOGO!: ==> "Sammlung von Hinweisen und Schaltungen zur Anwendung und Programmierung der LOGO!" ==> "LOGO! 0BA6 - Erstes Feedback an die LOGO!-Entwickler" ==> "Excel Logo Logger" |