04.04.2016 18:18 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 01.09.2024 Beiträge: 4705 Bewertung: (388)
|
Das könnte dann wie im Anhang aussehen. Ergeben sich rechnerisch Werte kleiner 0 o. größer 1000, spielt das für den Ausgangswert keine Rolle, da dieser nur 0-1000 verarbeitet. Um Fehlfunktionen zu vermeiden, läßt sich hier aber eine Begrenzung einbauen. Im Beispiel werden bei 44°C die 100% erreicht. 44°C - 34°C = 10K bei Auflösung von 0,1K macht das eine Differenz von 100 * 10 = 1000 = 10V Ausgabewert. DateianhangLüfter.zip (103 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: motmonti am: 04.04.2016 18:20:22 |
|
04.04.2016 18:26 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 24.09.2024 Beiträge: 33831 Bewertung: (4204) |
So sehe mein Vorschlag aus mit Begrenzung des Ausgangswerts.
DateianhangSollwert_Lüfterdrehzahl.zip (109 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
04.04.2016 18:35 | |
Beigetreten: 14.05.2007 Letzter Bes: 13.03.2024 Beiträge: 3 Bewertung: (0) |
Hallo, Vielen Dank genau so habe ich mir es vorgestellt. |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |