17.01.2018 05:22 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 09.10.2024 Beiträge: 33909 Bewertung: (4216)
|
Hier ein möglicher Lösungsvorschlag für die reine Analogwertverarbeitung.
DateianhangLüftersteuerung_0-10V_(0BA8.Standard).zip (137 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: ixo65 am: 17.01.2018 05:23:29Anhang |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
19.01.2018 18:40 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 01.09.2024 Beiträge: 4705 Bewertung: (388)
|
Ich habe die Schaltung von ixo65 mal um ein paar Bausteine reduziert, indem ich die Summe schon im Baustein B007 mit 200 multiplziere. Damit kommt man direkter auf die 0-10V in 2V-Stufen. Danke an ixo65 für die Vorarbeit!
DateianhangLüftersteuerung_0-10V_(0BA8.Standard) 2.lsc.zip (89 Downloads) |
19.01.2018 19:59 | |
Beigetreten: 22.02.2008 Letzter Bes: 06.08.2024 Beiträge: 2698 Bewertung: (207) |
Und es geht noch sparsamer, wenn man die Analogmultiplexer nimmt.DateianhangLüftersteuerung3.zip (105 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf