03.11.2023 12:25 | |
Beigetreten: 22.03.2018 Letzter Bes: 14.03.2025 Beiträge: 27 Bewertung:
|
Hallo Siemensgemeinde, ich beschäftige mich gearde mit der Kurveberstellung in einer T-CPU. Da wir in absehbarer Zeit von Simotion auf T-CPU unsteigen (müssen) möchte ich unser Simotion-Programm nachprogrammieren. In der Simotion benutzen wir den Paramter "r64MasterShift" um eine Verschiebung der Kurve zu erreichen. In der bibliothek von der T-CPU finde ich diesen Parameter nicht. Gibt es den nicht auf der Simatic oder heißt der nur komplett anders. Ich weiss, man kann einen Offset beim CAMIN angeben. Da wir die Kurven aber graphisch auf dem Panel anzeigen, um zwei Kurven mit ihren Positionen zu vergleichen und anzupassen, sollte die Verschiebung innerhalb der Kurvenscheibe erfolgen. Gruß Andreas TIA Portal V18 S7-1516TF FW 3.0.3 |
09.11.2023 06:55 | |
Beigetreten: 04.06.2012 Letzter Bes: 13.03.2025 Beiträge: 17 Bewertung:
|
Hallo, es gibt bei der S7-1500 keine Befehle, die direkt die Kurvenscheibe manipulieren. Sie müssen die aktuelle Verschiebung mit einrechnen. Die Werte finden sie in der Varaible <TO>.StatusSynchronizedMotion.<Variablenname>". 13.1 Variablen des Technologieobjekts Gleichlaufachse (S7-1500, S7-1500T) • S7-1500/S7-1500T Gleichlauffunktionen Folgende Befehle sind möglich: |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
29.11.2023 06:48 | |
Beigetreten: 22.03.2018 Letzter Bes: 14.03.2025 Beiträge: 27 Bewertung:
|
Hallo Zusammen, gerade gelesen, dass der Parameter jetzt wohl in TIA Portal V19 auch zur Verfügung steht. Soweit als Info! Ich selber brauche ihn allerdings jetzt nicht mehr, da ich die Verschiebung direkt in die Kurvensegmente einberechne, bevor die Kurve berechnet wir. Gruß Andreas |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |