01.07.2021 18:06 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 21.09.2024 Beiträge: 33809 Bewertung: (4200)
|
Dafür kannst den analogen Schwellwertschalter nutzen. Im Anhang eine kleine Beispieldatei. Q1 schaltet bei genau 0. Q2 schaltet bei genau 1. Q3 schaltet bei genau 2. Q4 schaltet bei genau 255. DateianhangSchwellschalter_0BA8.Standard.zip (161 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: ixo65 am: 07/01/2021 18:06:17 |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
01.07.2021 21:19 | |
Beiträge: 2 Bewertung: (0) |
Danke!!!!. Das funktioniert. Ich glaube, auf diese Idee wäre ich so schnell nicht gekommen. Einfach den Off-Wert eins Höher als den ON-Wert stellen. |
01.07.2021 21:37 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 21.09.2024 Beiträge: 33809 Bewertung: (4200)
|
Geren geschehen. Das Wichtigste ist doch, es funktioniert und du hast es verstanden... |