20.07.2020 07:19 | |
Beigetreten: 19.07.2020 Letzter Bes: 08.09.2024 Beiträge: 45 Bewertung: (0) |
Entschuldigung! Kemo M028 Leistungsregler Baustein 110 V/AC, 230 V/AC------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 07/20/2020 08:33:40Neue Überschrift nach Splitten Zuletzt bearbeitet von: kanuxyxy am: 08/07/2020 11:21:10 |
|
20.07.2020 07:36 | |
Beigetreten: 19.07.2020 Letzter Bes: 08.09.2024 Beiträge: 45 Bewertung: (0) |
M150 | DC und Puls Konverter |
20.07.2020 07:38 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 21.09.2024 Beiträge: 33810 Bewertung: (4201)
|
Hat das Teil einen 0-10V bzw. 0/4-20mA Eingang? |
20.07.2020 07:45 | |
Beigetreten: 19.07.2020 Letzter Bes: 08.09.2024 Beiträge: 45 Bewertung: (0) |
Mit dem Kemo M150 | DC und Puls Konverter sollte das doch gehen? |
20.07.2020 07:47 | |
Beigetreten: 19.07.2020 Letzter Bes: 08.09.2024 Beiträge: 45 Bewertung: (0) |
Oder gits da was besseres? |
20.07.2020 08:06 | |
Beigetreten: 19.07.2020 Letzter Bes: 08.09.2024 Beiträge: 45 Bewertung: (0) |
Ui! Na da muss ich mich noch umschauen! Vl. hatt ja jemand einen Tipp? Danke!! |
21.07.2020 21:38 | |
Beigetreten: 19.07.2020 Letzter Bes: 08.09.2024 Beiträge: 45 Bewertung: (0) |
Um deine Frage zu beantworten! Genau das habe ich eben nur mit einem Poti eingestellt!! Ohne einer stufenregelung! Beim vorbei gehen auf die Flamme geschaut und immer nach Gefühl das Brennergebläse mit Poti über MO12 Kemo eingestellt!! und das genau will ich jetzt nicht mehr! Ich habe überhaupt noch nichts mit einem analogen Ausgang was gemacht!! Das war und ist mein erstes und einziges was ich mit der Logo gemacht habe! Sind sicher viele Fehler drinnen! Aber hat funktioniert!! Na Vl. schaut einer drüber? Und lacht :-( DateianhangAktuell 03.01.2018 zum bearbeiten Logo 8.lsc.zip (115 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: kanuxyxy am: 07/21/2020 21:48:52Zuletzt bearbeitet von: kanuxyxy am: 07/21/2020 21:50:25 |
|
07.08.2020 11:19 | |
Beigetreten: 22.02.2008 Letzter Bes: 06.08.2024 Beiträge: 2698 Bewertung: (207) |
Danke für die Rückmeldung, das wird auch Anderen helfen. Viel Erfolg mit dem Regler, Scorp |
10.06.2021 20:30 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 21.09.2024 Beiträge: 33810 Bewertung: (4201)
|
Lass deine Wut nicht hier im Siemens Forum raus. Siemens kann nichts für Kemo. |
15.06.2021 19:59 | |
Beigetreten: 19.12.2019 Letzter Bes: 21.09.2024 Beiträge: 343 Bewertung: (34) |
Hallo, probiere es mal mit einem Thyristorsteller von: Pohltechnic.comdie arbeiten mit Normsignalen, es gibt sie für Wechsel - und Drehstrom und sind günstig. |
18.06.2021 05:23 | |
Beigetreten: 19.07.2020 Letzter Bes: 08.09.2024 Beiträge: 45 Bewertung: (0) |
Danke!! Den hab ich jetzt eingebaut!! Sieht im Testlauf mal sehr gut aus! |