10.07.2019 20:32 | |
Beigetreten: 15.09.2016 Letzter Bes: 02.03.2024 Beiträge: 60 Bewertung: (0) |
Hallo, wollte eben mein System mal wieder erweitern und bekomme eine Meldung die maximale Anzahl Verbindungen ist erreicht. WAAAAAAS? Ich verwende 2 Logos als Master Master. Abfragen mach ich Alles über eine Logo. Somit hole ich mir die Signale aus der anderen Logo über interne Verbindungen. Das geht nun nicht mehr. Dachte das ist nur bei Master / Slave so? Jemand eine Idee ob ich da was machen kann? ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 07/11/2019 07:04:00Neue Überschrift nach Splitten |
|
10.07.2019 20:34 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 27.04.2024 Beiträge: 32895 Bewertung: (4066)
|
Kannst du mal die LOGO!-Programme hochladen? |
10.07.2019 21:34 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 27.04.2024 Beiträge: 32895 Bewertung: (4066)
|
??? Verstehe ich jetzt nicht. Aber wenn du der Meinung bist, dass ich dich bloß stellen will, nur weil ich den Inhalt deiner Aussage nicht kenne und wissen möchte, wo du so etwas gelesen hast, dann ist es wohl besser, dass ich mich an dieser Diskussion nicht mehr beteilige. |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
10.07.2019 21:41 | |
Beigetreten: 15.09.2016 Letzter Bes: 02.03.2024 Beiträge: 60 Bewertung: (0) |
War ja als Spaß gedacht. Heutzutage ist man es wohl gewohnt so einen Smily hinten dran zu machen sobald etwas mit Betonung läuft. Ja so verändert sich das wohl. Nun gut. Meine Frage ist noch offen bezüglich Remote Gerät. Gibts da irgendwelche Nachteile oder so? |
10.07.2019 23:02 | |
Beigetreten: 11.06.2019 Letzter Bes: 26.04.2024 Beiträge: 2178 Bewertung: (95) |
Hallo ixo65 Da gebe ich Dir vollkommen recht ! Man kann ja anderer Meinung sein, oder völlig daneben legen. Aber wenn man Hilfe erwartet sollte man nicht so großspurig sein und den anderen persönlich angreifen - Vor allem nicht wenn man für ein Problem seines Programms dieses nicht offen legt oder nur wage angaben macht. Dann muß man sich halt selber durchwurschteln ! So führt man keine Diskussion !!! mfg |
11.07.2019 04:18 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 27.04.2024 Beiträge: 32895 Bewertung: (4066)
|
@Taifuhn Eine Datenübertragungstabelle nimmt maximal 32 Einträge auf, das ist bei dir der Fall. Damit ist diese Verbindung voll ausgelastet. Die erste Verbindung geht von TSAP20.00 der ersten LOGO! zu TSAP 20.00 der zweiten LOGO!, wenn die Datenverknüpfung per Drag&Drop erstellt wird, wenn die TSAPs nicht schon anderweitig belegt sind. In einem Test in einem Netzwerkprojekt habe ich versucht, per Drag& Drop mehr als 32 Daten auszutauschen. Die beiden Geräte sind Master. Als ich die 33ste Verknüpfung per Drag& Drop erstellt habe, hat die Software automatisch eine zweite Verbindung erstellt, von TSAP 21.00 zu TSAP 21.00. Warum dies bei dir nicht so ist, kann ich nicht sagen. Mein Testprojekt im Anhang. Und nochmals: Ohne dein Projekt können keine endgültigen Aussagen gemacht. ________________________________________________________________ @Ella_68 Wer im Glashaus sitzt, sollte nicht mit Steinen schmeißen. Denke mal an deine nicht hochgeladenen UDFs.... DateianhangTestprojekt.zip (75 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: ixo65 am: 07/11/2019 04:27:50Anhang hinzugefügt |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
11.07.2019 07:51 | |
Beigetreten: 15.09.2016 Letzter Bes: 02.03.2024 Beiträge: 60 Bewertung: (0) |
Hi ixo65 Na dann haben wir ja schon das Problem. Neu mir kann er keine neue TSAP öffnen da ich voll belegt bin durch separate Android Nutzer. Jeder User greift auf einen eigenen TSAP Bereich zu um nicht den anderen zu beeinflussen. Hatte ich paar Mal und dann hat sich das Programm aufgehängt. Verbaut 2x Logo 8 FS4 wie bekannt als Master Master Ich probiere das aus indem ich einen Benutzer TSAP reduziere und gebe Rückmeldung. Dann sollten wieder 32 Kanäle offen sein und genügen. |
11.07.2019 07:57 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 27.04.2024 Beiträge: 32895 Bewertung: (4066)
|
Also muss man dir jeden Wurm einzeln aus der Nase ziehen... Egal. Ich mache deshalb keine Drag&Drop-Verknüfungen. Ich lege manuell eine leere Verbindung zwischen den Geräten an und erfülle sie nach und nach mit Leben. Bei Digitalsignalen kann man dann mehre Bytes gleichzeitig mit einem Eintrag in der Datenübertragungstabelle übertragen. |
11.07.2019 08:25 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 27.04.2024 Beiträge: 32895 Bewertung: (4066)
|
Wenn du doch schon weißt, dass keine neuen (statischen) Verbindungen erstellt werden können, dann hast du doch von Anfang die Antwort auf deine Frage gehabt. Schließlich sagt die Meldung ja genau dies aus. |
11.07.2019 15:00 | |
Beigetreten: 11.06.2019 Letzter Bes: 26.04.2024 Beiträge: 2178 Bewertung: (95) |
Ja! Ja! Menschen lerne auch dazu !!! mfG |