05.12.2014 14:43 | |
Beigetreten: 27.12.2006 Letzter Bes: 18.08.2024 Beiträge: 1197 Bewertung: (113) |
Was heben sie bisher gemacht? Show mahl deine programm an uns.
|
05.12.2014 15:02 | |
Beigetreten: 23.11.2011 Letzter Bes: 17.09.2024 Beiträge: 202 Bewertung: (32)
|
Hallo MaKu_IR, es gibt zwei relativ neue Applikationsbeispiele zu LOGO! mit Frequenzumrichtern. Das tolle dabei, es ist bereits der Code, sowie eine ausführliche Dokumentation enthalten. Denke die Beispiele werden dir bestimmt weiterhelfen bzw. einen Lösungsansatz geben. Micro Automation: PI-Regler mit LOGO! für einfache Anwendungen - Drehzahl von Motoren optimal regeln (Set 23) SINAMICS G: Drehzahlsteuern eines G110 mit LOGO! (LOGO! Soft) über Digitalklemmen Grüße und schönes Wochenende. KM_AS |
05.12.2014 15:05 | |
Beiträge: 11 Bewertung: (0) |
Danke für die schnelle Antwort. Ich meine z.B eine Statusabfrage des FU (also ob er bereit ist oder nicht), ob es momentan ein Fehler entstanden ist usw. Viele Informationen von FU werden mit dem Programm Movitools von SEW programmiert und dann an die LOGO! weitergegeben. Anbei habe ich mein bisheriges Programm eingefügt. Am Anfang und Ende der Rollenförderbänder werden zwei Lichtschranken zur Erkennung der Ware angeschlossen sein, daher auch (wenn man ein runterscrollt) das Programmteil mit den Sendern und Empfängern beim Programm 1. MfG MaKu_IR
DateianhangProgramm.zip (117 Downloads) |
05.12.2014 15:58 | |
Beigetreten: 08.02.2012 Letzter Bes: 22.12.2014 Beiträge: 2347 Bewertung: (385) |
Hier kannst Du Dir die Anleitung zum Umrichter downloaden: http://download.sew-eurodrive.com/download/pdf/17068401.pdf Im Kapitel 5.2, Seite 22, sind die Anschlüsse erklärt. Ausgang des Umrichters an die LOGO!: Der Umrichter gibt nur ein Bereitsignal als potentialfreien Kontakt (Schliesser) aus. Dieser Kontakt ist offen, wenn der Umrichter irgendwie gestört ist. Dafür benötigst Du einen Eingang an der LOGO!. Eingänge des Umrichtersvon der LOGO! (über potentialfreie Relaiskontakte): 1 x Rechtslauf 1 x Linkslauf 1 x Umschaltung zwischen Festdrehzahl1 und Festdrehzahl. |
05.12.2014 16:15 | |
Beiträge: 11 Bewertung: (0) |
Vielen Dank für die Hilfe, ich werde es ausprobieren. Ich hoffe es klappt. Gruß MaKu_IR
|
05.12.2014 16:29 | |
Beigetreten: 08.02.2012 Letzter Bes: 22.12.2014 Beiträge: 2347 Bewertung: (385) |
Wenn nicht, weiter nachfragen. ;-) |
05.12.2014 19:24 | |
Beigetreten: 08.02.2012 Letzter Bes: 22.12.2014 Beiträge: 2347 Bewertung: (385) |
Hier mal ein Verbindungsschema als kleine Hilfe. Die gestrichelten Linien stellen eventuelle Verbindungen dar, abhängig davon, ob die 24V DC für die Umrichterplaine eine eigene Spannung ist oder die selbe wie die der LOGO!. Sind es verschiedene Spannungen, entfallen die gestrichelten Verbindungen, weil dann ja an X6 Kl.1-6 eine andere 24V anliegt.
DateianhangVerbindungen zwischen LOGO! und SEW MOVIMOT.pdf (66 Downloads) |
06.12.2014 11:03 | |
Beigetreten: 08.02.2012 Letzter Bes: 22.12.2014 Beiträge: 2347 Bewertung: (385) |
Hatte ich doch schon mitgeteilt... |
Folgen Sie uns auf