Es sind zu wenig Informationen. Du müsstest uns schon mitteilen, was für ein Modbusgerät dein Kunde hat. In der Regel werden analoge Signale aus Halteregister gelesen bzw. in Halteregister geschrieben. Und wer der Server ist und wer der Client. Im Anhang ein Screenshot und zwei PDF-Dateien. Das ist von einem Testprojekt zwischen einer FS4-LOGO! (Client) und einer EATON easy E4 (Server). DateianhangUnbenannt.zip (70 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
27.02.2020 11:34 | |
Beigetreten: 31.08.2016 Letzter Bes: 05.07.2024 Beiträge: 13 Bewertung:
|
Im moment ist es nur Lesen vorgesehen. |
27.02.2020 11:36 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 27.07.2024 Beiträge: 33421 Bewertung:
|
Ok. ich mache dir etwas fertig. Lade es im Laufe des Nachmittags hoch. |
27.02.2020 11:53 | |
Beigetreten: 31.08.2016 Letzter Bes: 05.07.2024 Beiträge: 13 Bewertung:
|
super Danke |
27.02.2020 13:42 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 27.07.2024 Beiträge: 33421 Bewertung:
|
Hier mein Vorschlag. Die Rangierung passiert über die Verbindungsliste. Da in der LOGO! die Modusregisteradressen bei 1 und nicht bei 0 anfangen, muss bei den Registeradressen auf B&R-Seite der Offset von 1 hinzugerechnet werden. DateianhangB&R.zip (77 Downloads) |