Hallo erstmal Ich Probiere nun schon seit einiger Zeit meinen Laderegler über Modbus mit der Logo auszulesen. Klappt nicht. Ich habe schon einige ansätze aus dem Forum hier Probiert und komme aber nicht an die Daten ran. Ziel ist es, die PV und Batteriedaten weiter zu verarbeiten um eine Sinnvolle Leistungsabnahme zu realisieren. Daten zu meinem Aufbau: Logo! 8. FS4 Laderegler Epever Tracer 4210 AN Schnittstellenmodul Waveshare RS485 to Ethernet Converter das Netzwerk läuft und ich kann mittels PC auf die Modbusdaten zugreifen. Ich weiß einfach nicht, wie ich die Verbindung Konfigurieren soll und wie ich die Modbusdaten abrufen kann. Für Hilfe wäre ich sehr Dankbar! Von Epever habe ich folgende Tabelle im Netz gefunden: Dateianhang1733_modbus_protocol.pdf (180 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Rohrzange am: 12/26/2019 18:08:46benachrichtigung ein geschaltet |
|
26.12.2019 18:20 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 25.09.2024 Beiträge: 33835 Bewertung: (4205)
|
Bist du denn sicher, dass dein Konverter Modbus 485 zu Modbus TCP/IP konvertiert? |
26.12.2019 18:58 | |
Beigetreten: 14.02.2015 Letzter Bes: 20.07.2024 Beiträge: 73 Bewertung: (0) |
Die Programmansätze heb ich derweil leider alle schon verworfen, weil nichts gepasst hat. Ich habe es über die LSC mit der Netzwerkprojektmetode versucht und danach über die Diagrammmodus Seiteversucht. Hier mal meine Ansätze: DateianhangTest Modbus.zip (133 Downloads) |
26.12.2019 20:01 | |
Beigetreten: 14.02.2015 Letzter Bes: 20.07.2024 Beiträge: 73 Bewertung: (0) |
Ich habe mir jetzt die Webpage des Konverter´s nochmal angesehen. Ich habe die möglichkeit dort 5 verschiedene Arbeitsmodi einzustellen. Die da wären: UDP-Client; TCP-Client; UDP-Server; TCP-Server und HTTPD-Client. Wenn ich den umstelle auf TCP-Client, findet eine Kommunikation mit der Logo statt jedoch nur in richtung Laderegler. Die Antwort vom Regler bleibt aus. Dieses habe ich auch so beobachtet, wenn ich mittels Modbusscanner eine falsche Anfrage über den PC gesendet habe. DateianhangTest Modbus.pdf (153 Downloads) |
27.12.2019 12:30 | |
Beigetreten: 22.02.2008 Letzter Bes: 06.08.2024 Beiträge: 2698 Bewertung: (207) |
Deine Mühe ist vergebens mit diesem Modul, bei den Protokollen muss schon konkret Modbus TCP/IP erwähnt sein, wenn das funktionieren soll. Auf der RS485-Seite ist es eine asynchrone serielle Übertragung, auf der Ethernet-Seite ist es eine paketorientierte Übertragung. Modbus TCP/IP ist dabei ein mögliches Protokoll für Pakete aus der Anwendungsschicht, siehe OSI-Modell Die Erwähnung von TCP oder IP bezieht sich dabei auf die Vermittlungs- und Transportpakete, in denen Modbus TCP/IP eingebettet ist und bildet damit nur einen Teil des Ganzen. Je nach Risikofreudigkeit gibt es verschiedene Modbus RTU RS485 zu Modbus TCP/IP Wandler, aber unter EUR 40,- habe ich auch noch keine gesehen und die "Besseren" liegen eher oberhalb von ERU 100,- Bisher habe ich allerdings selber keine Wandler eingesetzt, so dass ich zur Zeit auch mur auf Empfehlungen im Internet angewiesen wäre. M.f.G. Scorp |
Zuletzt bearbeitet von: Scorp am: 12/27/2019 12:30:55 |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
11.01.2020 17:36 | |
Beigetreten: 14.02.2015 Letzter Bes: 20.07.2024 Beiträge: 73 Bewertung: (0) |
So, nachdem ich mich nun heute daran gemacht habe und meine Datenübertragung vom Epever/Solarladeregler zur Logo Programmiert habe, läuft es prima. Einzig der Ladestatus Adresse 3201 macht mir noch Probleme. ( Ich weiß echt nicht, wie ich das hin bekommen soll ) DateianhangPV-Modbus.zip (110 Downloads) |
11.01.2020 22:16 | |
Beigetreten: 22.02.2008 Letzter Bes: 06.08.2024 Beiträge: 2698 Bewertung: (207) |
Im Anhang kannst du sehen, wie das geht. Es braucht doch bei der Netzwerkverbindung -> ModbusClient nur das gewünschte Register auf z.B. VW500 geführt werden. Das ist je nach Art IR oder HR, einfach ausprobieren. Dann nimmst du für jedes einzelne Bit davon einen digitalen Netzwerkeingang mit lokaler Zuordnung V500.0 bis V501.7 und hast da das entsprechende Ergebnis stehen. Bei Kombinationen von mehrerer Bits einfach ein Und-Gatter nehmen, siehe Beispiel im Anhang. M.f.G. Scorp P.S. Das geht in umgekehrter Richtung übrigens auch. Wenn du ein Steuerregister statt eines Statusregisters hast, dann einfach digitale Netzwerkausgänge nehmen und wie Spulen ansteuern. Die Übertragung findet entsprechend wie bei VW500 statt, nur dass der Pfeil für die Datenrichtung umgedreht ist. DateianhangModbus Einzelbit.zip (117 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Scorp am: 01/11/2020 22:22:28 |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |