26.01.2016 07:28 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 27.03.2023 Beiträge: 29504 Bewertung:
|
Hier kannst du dir das Handbuch für die Logo 0BA8 downloaden: https://support.industry.siemens.com/cs/document/100761780/logo!?dti=0&lc=de-WW Im Kapitel 2.1.2 ab Seite 29 steht etwas zur Anordnung der Erweiterungsmodule und deren Adressierung. |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
26.01.2016 10:21 | |
Beiträge: 8 Bewertung:
|
Hallo, nochmals vielen Dank. Hat so gut funktioniert. Danke für den Handbuch-Link, hatte ich vorher nicht gefunden und bin dann mit "learning by doing" gestartet. Die 4 analogen Eingänge auf der Basisstation waren bereits aktiviert und werden mit 0-10 Volt von Sauerstoffmessonden versorgt und sind mit AI1-AI3 bezeichnet. Die analogen Eingänge auf den Zusatzmoduln erhalten PT100 Fühler und sind somit mit AI5-AI7 bezeichnet. Ich habe mein Programm mal beigefügt und Ihren Vorschlag für die Timersteuerung ebenfalls eingesetzt. Vielen Dank nochmal für Ihre Hilfe. Mit freundlichem Gruß ZI2016 DateianhangUZ001.rar (25 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
26.01.2016 10:43 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 27.03.2023 Beiträge: 29504 Bewertung:
|
Bitte, gern geschehen. Hier noch ein paar Links: Updates, Upgrades, Treiber etc. PS: Hier im Forum duzt man sich üblicherweise.... |
26.01.2016 12:23 | |
Beiträge: 8 Bewertung:
|
Hallo ixo65, geht in Ordnung mit dem Duzen. Bin halt gerne höflich, bis man sich besser kennt. Gruss zi2016 |
Folgen Sie uns auf