04.08.2018 16:03 | |
Beiträge: 11 Bewertung: (0) |
Hallo Zuerst besten Dank für die Lösungsvorschläge. Ich verstehe sie und habe Sie umgesetzt. Jetzt habe ich aber ein anderes Problem: Die Netzwerkeingänge (NI) funktionieren nicht zuverlässig. Ich habe einige NI, die schalten wie erwartet, andere nicht. Ich konnte das Problem soweit eingrenzen, dass das HMI den Wert Richtung Logo schreibt und das gesetzte Bit in der Wertetabelle korrekt gesetzt und rückgesetzt wird. Allerdings reagiert der entsprechende NI Block nicht auf das gesetzte Bit, d.h. es wird nicht in die Schaltung eingegeben. Komischerweise funktioniert es für einige Bits, für andere nicht. Ich habe geschaut, dass sich die Variablen nicht überlappen und es keine Doppelbelegungen hat. Die Richtigkeit der Adressen habe ich auch mehrfach überprüft. Auch habe ich probiert, die NI durch Merker zu ersetzen, die dann vom HMI gesetzt werden. Das war auch erfolglos. Hätte mir jemand noch einen Tip, wie ich das Problem eingrenzen und lösen kann? Besten Dank!! ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 06.08.2018 07:33:15Neue Überschrift nach Splitten |
|
04.08.2018 16:28 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 24.09.2024 Beiträge: 33833 Bewertung: (4205)
|
Lade mal deine Programme (Projekte) hoch und beschreibe genau um welche NIs es sich handelt. |
04.08.2018 17:53 | |
Beiträge: 11 Bewertung: (0) |
Ok, here we go. Von den NI1-10 läuft nur der NI1 wie erwartet, d.h. die VM Variable wird gesetzt, der NI-Block reagiert und die Schaltung auch entsprechend (verifiziert auch im LogoSoft-Debugger am Live-Logo). Für NI2-10 sehe ich in der Variablentabelle, dass der Wert korrekt gesetzt wird in Reaktion auf die HMI Bedienung, aber der NI-Block reagiert nicht, und die Schaltung auch nicht. Die NIs findest Du auf den Blättern rechts (oben und unten). Im HMI findest Du die entsprechenden Elemente auf den Bildern "Strom-Modus" und "Spezial". Besten Dank!! DateianhangSYL-HMI.zip (98 Downloads) |
04.08.2018 18:02 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 24.09.2024 Beiträge: 33833 Bewertung: (4205)
|
Und das LOGO!-Programm (Projekt)? |
04.08.2018 18:37 | |
Beiträge: 11 Bewertung: (0) |
Sorry, hab auf der falschen Verzeichnisebene gepackt. Das Logo Projekt ist angehängt.
DateianhangSYL-Logo.zip (76 Downloads) |
04.08.2018 21:22 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 24.09.2024 Beiträge: 33833 Bewertung: (4205)
|
Bei Kühlschrank Notbetrieb ist eine falsche Variable eingebunden. |
05.08.2018 12:17 | |
Beiträge: 11 Bewertung: (0) |
Guten Morgen! Besten Dank fürs Anschauen. In der Tat war die Logo-Datei fehlerhaft. Ich hatte vor dem Verschicken die Merker, die ich testweise verwendet hatte, wieder auf NI gedreht und dabei nicht alles verbunden. Gefixt. Auch habe ich die falsche HMI-Variable gefixt. Der Stand ist jetzt folgender (Projektdateien wie gerade in die Hardware eingespielt anbei). Verzögerungslogik (NI1 funktioniert, NI8 funktioniert nicht): Die Schaltung soll folgendermassen funktionieren: Mit Start starte ich eine Ausschaltverzögerung mit dem definierten Wert (NI1 triggert jetzt nur noch und geht gleich auf LOW so dass der Timer läuft). NI8 (Reset) soll die laufende Ausschaltverzögerung vorzeitig abbrechen und den entsprechenden Ausgang sofort auf 0 setzen. Stand ist: NI1 funktioniert. Auf das Bit im NI8 reagiert die Schaltung nicht, auch wenn ich in der Online-Tabelle sehe, dass es gesetzt wird. Schalter (NI9-10) funktioniert nicht. NI 9 und 10 funktionieren nicht. In der Online-Tabelle sehe ich auch nichts, was aber vielleicht daran liegen kann, dass die nur verzögert reagiert und der Schalter über die Sts Variable NQ16 gleich wieder überschrieben wird. Taster (NI6-7) funktioniert nicht: Hier habe ich den "Schalter" durch zwei "Taster" im HMI ersetzt, um das Problem eingrenzen zu können. Die Schalter setzen die Variable in der Online-Tabelle wie erwartet, aber die NIs und die Schaltung reagieren nicht. Taster (NI2-4) OK: Die funktionieren jetzt wie erwartet. Das komische ist, dass ich nur die Verbindungen gerichtet habe (s.o.), aber es in einer vorherigen Version auch mit den richtigen Verbindungen nicht ging. Das alles hier mache ich mit der Grundannahme, dass die Werte die ich in der Online Tabelle für die Bits sehe, dann 1:1 auch so vom entsprechenden NI umgesetzt und in die Schaltung eingespiesen werden. Mache ich hier einen Denkfehler oder braucht es noch Voraussetzungen, die ich nicht kenne? Besten Dank nochmals!! DateianhangNI-Problem-2a.zip (89 Downloads) |
05.08.2018 13:47 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 24.09.2024 Beiträge: 33833 Bewertung: (4205)
|
Ich kann dir nur schreiben, was ich festgestellt habe. Wenn ich in der Onlinebeobachtung bin, schaue ich auf die Schaltung nicht in die Datentabelle. Es funktionieren alle NIs. Zu deiner Schaltung in Bezug auf NI1 und NI8 habe ich dir schon geschrieben, dass sie nicht funktionieren kann. DateianhangNI1+NI8_Online.zip (79 Downloads) |
05.08.2018 14:01 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 24.09.2024 Beiträge: 33833 Bewertung: (4205)
|
Nochmal zum Thema NI1 und NI8: Mit START (NI1) steuerst du den Triggereingang an. NI1 wird in deinem Programm (bzw. HMI) nur rückgesetzt, wenn du STOP betätigst. Das bedeutet, deine Funktion bleibt solange eingeschaltet, bis STOP gedrückt wird, also unter Umständen bis zum Sankt Nimmerleinstag. Die Ausschaltverzögerung kann nicht zur Funktion kommen, da sie mit Drücken von STOP sofort rückgesetzt wird. Zum Vorführen habe ich im LOGO!-Programm eine Flankenauswertung hinter NI gesetzt. DateianhangNI1+NI8_Online_2.zip (60 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: ixo65 am: 05.08.2018 16:08:05 |
|
05.08.2018 20:42 | |
Beiträge: 11 Bewertung: (0) |
Ok, grenzen wir das Problem mit den NIs ein und nehmen den einfachsten Schaltungsteil. Logo-Schaltung und HMI konfiguriert wie von Dir beschrieben im PDF und Deinen Emails. HMI Projekt letzter Stand siehe Beilage, ebenso das Logo-Projekt: Stufe5a Bild: Spezial: Obere Schalter (Normal, Reduz). HMI-Variablen: fridgeBatLimitOvr... Logo-Schaltungsteil: rechte, untere Seite, rechts unten. Ergebnis: Funktioniert nicht, die NIs schalten nicht hoch. ABER: Wenn ich genau diesen und nur diesen Schaltungsteil in einem frischen Logo-Projekt exakt nachbaue, siehe Beilage "test.lsc", dann funktioniert es wie gewünscht. Das HMI-Projekt ist für beide Szenarien das gleiche. Ich gehe daher davon aus, dass das HMI und die Logo-Schaltung eben korrekt ist, aber irgendwas in meinem "vollen" Logo-Projekt stört. Die Frage ist was...
DateianhangNI-Problem-4.zip (59 Downloads) |
06.08.2018 00:53 | |
Beigetreten: 24.03.2017 Letzter Bes: 01.08.2024 Beiträge: 120 Bewertung: (9) |
Hallo Ich habe die angesprochenen NI's auch mal getestet und ebenfalls keine Probleme festgestellt. Im Anhang noch der Video beweis. Bei NI 9 & 10 habe ich noch eine Flankenauswertung dazwischen geschaltet damit auch die Cursertaste Funktioniert. Wenn es bei dir wirklich nicht geht kann das an der zusätzlichen Verbindung zum Mod-Bus liegen ? Gruss Oliver DateianhangNI-Problem-4.zip (62 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
13.08.2018 15:52 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 24.09.2024 Beiträge: 33833 Bewertung: (4205)
|
Hallo Navicom, Danke für dein Feedback. |