21.12.2016 17:59 | |
Beigetreten: 01.08.2013 Letzter Bes: 16.01.2024 Beiträge: 14 Bewertung:
|
Vielen dank für die Unterstützung... ja genau, maximal 2 von 4 laufbänder dürfen laufen |
21.12.2016 18:10 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 13.02.2025 Beiträge: 34676 Bewertung:
|
Hier mal ein Vorschlag.
DateianhangMax._2_aus_4.zip (89 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
21.12.2016 18:36 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 13.02.2025 Beiträge: 34676 Bewertung:
|
Nur für den Fall, dass du meinst, wenn 2 Förderbänder laufen und das dritte oder vierte wird angefordert, soll die Meldeleuchte "Verriegelt" aufleuchten, dann die Version 2 im Anhang.
DateianhangMax._2_aus_4_V2.zip (94 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
21.12.2016 18:41 | |
Beigetreten: 01.08.2013 Letzter Bes: 16.01.2024 Beiträge: 14 Bewertung:
|
Frohes Fest und schöne Feiertage wünsche ich. |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf