Hallo Ich habe folgendes Problem und zwar habe ich bei mir zuhause mehrere logo der 7er Generation in betrieb. eine hängt im OG eine im EG . jetzt zu meinen Problem. im möchte bei der logo im og eingänge von der logo eg verwenden und aúch ausgange setzten nur leider fuktioniert das nicht. die logo im EG hat die Adresse 192.168.0.1 und die im OG 192.168.0.2 master ist die OG logo. warum geht das nicht was habe ich falsch gemacht ??? schon mal danke im vorraus wenn euch noch Infos fehlen einfach fragen DateianhangLogo EG.rar (40 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: 1312nils am: 11.11.2015 00:00:30 |
|
10.11.2015 23:59 | |
Beiträge: 7 Bewertung:
|
hier noch das OG
DateianhangLogo OG.rar (41 Downloads) |
11.11.2015 04:58 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 20.03.2023 Beiträge: 29441 Bewertung:
|
Ich habe dir jetzt mal die Programme für einen Master-/Master-Modus eingerichtet. Im Programm Logo EG habe ich den I16 eingefügt und auf eine offene Klemme gelegt, damit du I16 über das Netzwerk als NI2 abfragen kannst. Edit: Falls du die EG-Logo schon in der Logo auf Slave-Modus parametriert hast, musst du sie wieder auf Normal-Modus zurückstellen. DateianhangLogos EG + OG.zip (58 Downloads) |