01.09.2020 10:38 | |
Beiträge: 15 Bewertung: (0) |
Die Verbindung geht vom PC über einen unmanaged Switch zu den Logos. Im Anhang mal die Programme incl. Netzwerk. Das Programm in der FS04 ist noch nicht fertig, wurde nur mal zum testen in die Logo geladen. VG Andreas DateianhangPresseXY.zip (143 Downloads) |
01.09.2020 11:00 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 20.04.2024 Beiträge: 32847 Bewertung: (4061)
|
Wenn ich die IP-Adressen an meine LOGO!s anpasse und die Programme in meine LOGO!s übertrage, funktioniert alles reibungslos mit dem Online Test. Die ablaufende Zeit wird mir angezeigt, ebenso,der Takt bei Q2 (siehe Anhang). Mir ist nur aufgefallen, dass du eine leere Verbindung im LOGO!-Projekt zwischen der 0BA8.Standard und HMI hast. Diese ist nicht notwendig, du musst nur eine Verbindung im TIA-Projekt anlegen. DateianhangScreenshots.zip (134 Downloads) |
02.09.2020 09:50 | |
Beiträge: 15 Bewertung: (0) |
Hier mal noch das TIA Projekt.... funktioniert leider nicht mit hochladen. Die Datei ist zu groß. :-( Habe mal einen Screenshot der Verbindungen und Variablentabelle gemacht. DateianhangVerbind.zip (97 Downloads) |
02.09.2020 10:03 | |
Beiträge: 15 Bewertung: (0) |
Das habe ich so gemacht. Die erzeugte .zap13 Datei hatte dann 7,5MB. Ich konnte diese dann nicht mehr durch zippen verkleinern. |
02.09.2020 10:17 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 20.04.2024 Beiträge: 32847 Bewertung: (4061)
|
Lade doch das archivierte Projekt auf einen seriösen Filehoster wie z.B. File-Upload und veröffentliche den Download-Link in deinem dann neuen Beitrag. Dann klickt du unten links bei diesem Beitrag auf den Button "Vorschlag". Dort kannst du der Moderation deine Bitte mitteilen, das Archiv herunterzuladen, an den Beitrag anzuhängen und danach den Download-Link in dem Beitrag zu löschen. Habe ich auch schon gemacht. |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
02.09.2020 11:00 | |
Beiträge: 15 Bewertung: (0) |
Danke für den Tipp. Hier der Downloadlink: [snip] DateianhangPresseXY1.zip (88 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 09/02/2020 11:06:48Link entfernt und die Datei angehängt. |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
02.09.2020 16:04 | |
Beiträge: 15 Bewertung: (0) |
Alles klar. Danke. Werde ich morgen machen und berichten. VG Andreas |
03.09.2020 12:06 | |
Beiträge: 15 Bewertung: (0) |
Hallo, ich habe jetzt die NI und NQ beider Steuerungen ohne große Lücken zusammengelegt. Auch die Verbindungen unter den Logos händisch erstellt, das hat schon einige Probleme beseitigt. Hätte mir im Leben keine Gedanken darüber gemacht, daß es eine Rolle spielt ob Lücken zwischen den Adressen der NI und NQ sind. Dafür schon mal recht herzlichen Dank!!! Der Online Test funktioniert jetzt soweit. Wenn ich allerdings den 17. NI in der 2. Logo im Programm einbaue funktioniert der Online Test nicht mehr. Die Ein-und Ausgänge haben dann wirre Zustände und die Timer lassen sich wieder nicht beobachten. Er verhält sich dann wie zuletzt. Was könnte das bloß sein. Füge mal nochmal die geänderte Datei an. VG Andreas DateianhangPresseXY.zip (113 Downloads) |
03.09.2020 14:48 | |
Beiträge: 15 Bewertung: (0) |
Danke! Dass die FW daran Schuld ist hätte ich auch nicht gedacht. Jetzt ist V1.81.03 drauf. |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
03.09.2020 14:53 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 20.04.2024 Beiträge: 32847 Bewertung: (4061)
|
Da gibt es noch ein neueres Firmwareupdate mit einem Sicherheitsproblem: Produktinformation zum Firmwareupdate für LOGO! 8 für Security Vulnerability CVE-2020-7593 Vielleicht ist dies auch interresant für dich. |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |