25.10.2007 07:47 | |
Beiträge: 2930 Bewertung: (432) |
Hi, laut LOGO! HB ist die zulässige Leitungslänge 10m bei geschirmten Leitungen (Seite 302). Gruss Helmut |
25.10.2007 20:03 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung: (580) |
Hallo Opatzki, ergänzend zu den Angaben von MEXX weise ich auf den kürzlich eingebrachten Beitrag Schwankender Analogwert hin, den du auch direkt hättest finden können, und der weitere Hinweise und schaltungstechnische Vorschläge zu deinen Fragestellungen enthält bzw. dich zu weiteren Beiträgen von mir führt. Wenn du dann mögliche Ursachen geprüft und ausgeschlossen hast, sind geziehltere Lösungsvorschläge möglich! MfG Betel |