28.10.2021 13:23 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 03.06.2023 Beiträge: 29983 Bewertung:
|
Lade mal dein Programm hoch, dann kann man die Änderung gleich einarbeiten. |
28.10.2021 13:30 | |
Beiträge: 32 Bewertung:
|
Also das Programm ist etwas komplexer |
Zuletzt bearbeitet von: dave_sch am: 10/28/2021 15:45:37 |
|
28.10.2021 15:04 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 03.06.2023 Beiträge: 29983 Bewertung:
|
Schau mal, ob ich dich richtig verstanden habe. Die Überwachung auf Mindestdruckanstieg habe ich auf Seite 7 eingefügt. DateianhangKolbenpumpe_1.2.1_V2.zip (61 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
28.10.2021 15:21 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 03.06.2023 Beiträge: 29983 Bewertung:
|
Kann ich davon ausgehen, dass dein Problem gelöst ist? |
Folgen Sie uns auf