26.10.2010 19:10 | |
Beigetreten: 01.08.2007 Letzter Bes: 29.01.2024 Beiträge: 1698 Bewertung: (84) |
Hallo vanDyke, musst Du vielleicht bei dem BS noch ein Service Pack nachinstallieren ? Hier gucken.
|
Zuletzt bearbeitet von: Eleu am: 26.10.2010 19:11 |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
29.10.2010 10:30 | |
Beigetreten: 01.08.2007 Letzter Bes: 29.01.2024 Beiträge: 1698 Bewertung: (84) |
Hallo vanDyk, wie hast Du die Server auf SP3 hochgerüstet ? Hast DuWinCC ink. SQL Server inkl. aller Optionen vorher komplett deinstalliert und danach benutzerdefiniertWinCC V6.2 + SP3 + User Archives + Redundancy neu installiert ? Ich glaube man muss das so machen ? Hier gucken Gruß Eleu --------------------------------------------------- Ergänzend vielleicht noch die Kompatitibiltätsliste Welche Redundancy und welche UserArchives Version verwendest Du ? |
Zuletzt bearbeitet von: Eleu am: 29.10.2010 10:42Zuletzt bearbeitet von: Eleu am: 29.10.2010 10:34 |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
29.10.2010 15:36 | |
Beiträge: 69 Bewertung: (1) |
Hallo, vielleicht hilft eine erneute Installation der Redundancy-Option von der DVD des neuen SPs weiter(evtl. auch mit vorheriger Deinstallation der Redundancy-Option)?! Für Variante C kann vielleicht das weiterhelfen um die Archive zu retten?! --> http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/24193864 |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
17.11.2010 08:16 | |
Beigetreten: 01.08.2007 Letzter Bes: 29.01.2024 Beiträge: 1698 Bewertung: (84) |
Hallo vanDyk, ganz blöde Frage. Bei wiki steht unter Versionen bei V6.2SP3 Ergänzung um weitere asiatische Sprachen Keine wesentliche Änderung am Funktionsumfang Können die Schwierigkeiten eventuell mit den Spracheinstellungen im BS zu tun haben ? Nur mal so ins blaue geschossen. Gruß Eleu ---------------------------------------- Hier mal gucken: Abschnitt: Installieren zusätzlicher Sprachdateien |
Zuletzt bearbeitet von: Eleu am: 17.11.2010 08:52 |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |