08.03.2018 14:07 | |
Beigetreten: 18.12.2016 Letzter Bes: 23.05.2024 Beiträge: 19 Bewertung: (1) |
Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem/ Stolperstein. Ich bin gerade am entwerfen einer Steuerung für meinen Schraubenkompressor, nun möchte ich diesen auf einen Wert von 30% -100% oder von entsprechend 435L/min bis 1450L/min Regeln. Die Variante 30%-100% habe ich bereits erstellt nun weis ich aber nicht ob es möglich ich dies auch für den Wert von 435L/min -1450L/min zu realisieren. Am ende soll per Display Menü zwischen Prozentualer oder Liter-Leistung gewählt werden und diese per Tasten erhöht oder verringert werden. Programm habe ich im Anhang, bisher noch recht Mager von der Funktion. DateianhangSchraubenkompressor.zip (106 Downloads) |
08.03.2018 14:53 | |
Beigetreten: 18.12.2016 Letzter Bes: 23.05.2024 Beiträge: 19 Bewertung: (1) |
In % Schritten würde ausreichen. |
08.03.2018 15:28 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 25.09.2024 Beiträge: 33833 Bewertung: (4205)
|
Im Anhang ein Beispiel. Ich habe eine UDF mit eingebracht. In ihr ist der Sollwertsteller. DateianhangSollwert FS04.zip (108 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
08.03.2018 15:45 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 25.09.2024 Beiträge: 33833 Bewertung: (4205)
|
Gern geschehen. |
10.03.2018 11:38 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 25.09.2024 Beiträge: 33833 Bewertung: (4205)
|
Hier mal ein Vorschlag für die Druckregelung. Schau dir es erst einmal an, ob es deinen Anforderungen entspricht. Bevor ich weiter mache...
DateianhangSollwert_FS04_V2.zip (61 Downloads) |
10.03.2018 12:06 | |
Beigetreten: 18.12.2016 Letzter Bes: 23.05.2024 Beiträge: 19 Bewertung: (1) |
Kann man die lineare Gerade in der Steigung verändern? |
10.03.2018 14:52 | |
Beigetreten: 18.12.2016 Letzter Bes: 23.05.2024 Beiträge: 19 Bewertung: (1) |
Drucksollwert -1,5 bar-X bar= 100% x= 1bar
|
10.03.2018 17:30 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 25.09.2024 Beiträge: 33833 Bewertung: (4205)
|
So, ich hoffe ich habe alle deine Anforderungen erfasst. Mit F1 = jeweiligen Sollwert erniedrigen. Ich habe extra die Umschaltung Sollwertausgangs Manuell/Automatik nicht mit der Blättertaste gemacht, sondern mit F3. Damit ein einfaches Blättern durch das Menü sofort die Sollwertausgabe umschaltet. Im dritten Menübild kannst du für den Automatikbetrieb du die Grenzwerte verändern für: Beispiel: Drucksollwert 8,00 bar, Einschaltdruck (Diff) = 1,5 bar, Unterster Druck (Diff) = 1 Bar. Fällt der Druck unter 6,5 bar, wird der Umrichter freigegeben und der Sollwert auch 30% berechnet. Fällt der Druck weiter, wird der Sollwert linear bis 100% bei 5,5 bar erhöht und bleibt bei weiter fallendem Druck auf 100%. DateianhangSollwert_FS04_V3.zip (60 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
12.03.2018 07:50 | |
Beigetreten: 19.06.2017 Letzter Bes: 06.09.2024 Beiträge: 8175 Bewertung: (172) |
Neue Frage von Rollmops123 wurde in ein separates Thema mit dem Titel Wie öffne ich eine UDF zum Bearbeiten? gesplittet. Gruß |
Folgen Sie uns auf