13.10.2016 12:18 | |
Beigetreten: 18.04.2015 Letzter Bes: 17.03.2023 Beiträge: 148 Bewertung: (7) |
Schau mal ob ich das so richtig Verstanden habe... Edit: Wenn man die Vor/Rückwärtstaste das 9te mal drückt gehen alle Lampen aus DateianhangV1.0.zip (75 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: master_vö am: 13.10.2016 12:27:29 |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
13.10.2016 12:32 | |
Beiträge: 6 Bewertung: (1) |
Danke für den Vorschlag, Noch nicht ganz, es sollte immer nur ein Ausgang aktiv sein, wie oben im Beispiel beschrieben. |
13.10.2016 14:16 | |
Beiträge: 6 Bewertung: (1) |
So besten Dank für den Gedankenanstoss, Habe nun die Steuerung angepasst... Besten Dank an alle DateianhangLichtsteuerung V1.zip (65 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
13.10.2016 23:21 | |
Beigetreten: 13.08.2016 Letzter Bes: 19.09.2024 Beiträge: 1364 Bewertung: (42) |
Super gelöst ! |
14.10.2016 16:09 | |
Beigetreten: 26.09.2013 Letzter Bes: 16.09.2024 Beiträge: 104 Bewertung: (9) |
Hallo Flütech, falls das noch für dich von Interesse ist. Ich habe mal eine alternative Lösung erarbeitet. Auf Basis des Schieberegisters. Man benötigt nur 3 Knöpfe für die gesamte Bedienung, und kann wahlweise Die Ausgänge einzeln oder in Gruppen durchschalten. Schau es dir einfach mal an. Falls du nur die Programmversion V6 hast, kannst du auf V8 updaten oder dir die Demo holen. Gruß PS: das angefügte Programm muss natürlich Schieberegister heißen und nicht Schieberegler ;-) DateianhangSchieberegler Lichtsteuerung.zip (50 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Ingo_Moritz am: 17.10.2016 09:14:04 |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |