08.03.2021 11:27 | |
Beiträge: 42 Bewertung: (0) |
Hallo ixo65 ich benötige nochmal deine Hilfe. Im Anhang befindet sich mein Logo-Programm wo ich wahrscheinlich einen Fehler drinn habe. und zwar wenn die Differenz zwischen AI1 und AI2 grösser ist als 4 grad wird Ausgang Q3 nicht mehr gesetzt, obwohl er über eine Wochenschaltuhr läuft. in der Simulation läuft es so wie es soll. aber Live nicht, woran könnte das liegen...? Danke für deine Mühe....? DateianhangSchaltplan_LOGO!_08.03.2021.zip (153 Downloads) |
08.03.2021 12:55 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 20.12.2024 Beiträge: 34442 Bewertung: (4294)
|
Hast du mal online beobachtet? |
08.03.2021 19:34 | |
Beiträge: 42 Bewertung: (0) |
Ja hab ich dabei habe ich gesehen das es vom Netzwerkeingang kommen könnte habe jetzt die Adresse geändert auf vw 0.2 jetzt passt es |