06.04.2012 20:00 | |
Beiträge: 221 Bewertung: (4) |
Hallo. Ich komme hier nicht weiter,Ich bitte die Experten hier mal einen Blick darauf zu werfen. Mit den Cursor Tasten möchte ich meine Soll Temp verstellen,aber irgentwie stecke ich da fest. Meine Steuerung ist ein 0BA6 DateianhangSchaltplan mit mischer für 0ba6.zip (87 Downloads) |
06.04.2012 20:04 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320)
|
Schau dir mal den Anhang an
DateianhangDEMO_TasterEingabe_eines_Wertes_aus_einem_Bereich.zip (98 Downloads) |
07.04.2012 10:50 | |
Beigetreten: 07.04.2008 Letzter Bes: 22.01.2025 Beiträge: 29 Bewertung: (5) |
Hallo Tripplex habe an B004 und B011 die Einstellungen verändert, ist vieleicht das was du suchst. Gruß jmmj DateianhangSchaltplan mit mischer für 0ba6-jm.zip (99 Downloads) |
07.04.2012 12:31 | |
Beiträge: 221 Bewertung: (4) |
Hallo. Recht Herzlichen Dank das war es |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf