27.05.2021 23:30 | |
Beigetreten: 11.06.2019 Letzter Bes: 03.12.2023 Beiträge: 1961 Bewertung:
|
Nun ich hab das mal für mich auf die schnelle hingezimmert. Dabei komme ich auf 15 Funktionsblöcke und einem Zeilenspeicher von 296 bei einer Variante mit 3 Speicherzellen.. Wenn ich das mit mehr Analogkanälen umsetzen wollte, würden pro zusätzlichen Kanal nur noch 9 Blöcke hinzukommen. Taktgeber und Zähler würden wegfallen. Wenn 5 Speicherzellen genutzt würden, wäre die Medianbildung allein schon rund 49 Blöcke groß und benötigten einen Zeilenspeicher von 1004. DateianhangSpikefilter mit mediane Mittelwert.zip (174 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Ella_68 am: 05/27/2021 23:49:33Beispiel mit 3 Speicherzellen beigefügt |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich
2 Benutzer |