05.03.2013 10:37 | |
Beigetreten: 08.02.2012 Letzter Bes: 22.12.2014 Beiträge: 2347 Bewertung: (385) |
Hallo ToRuMerck, vieleicht hilft Dir ein ähnlich gelagertes Beispiel weiter. DateianhangS5-Timeraufbau.pdf (745 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
05.03.2013 15:02 | |
Beigetreten: 08.02.2012 Letzter Bes: 22.12.2014 Beiträge: 2347 Bewertung: (385) |
Hallo ToRuMerck, neh, war mein Fehler, schließlich sind wir im Forum SIMATIC S5 / STEP 5. |
08.03.2013 17:37 | |
Beigetreten: 01.12.2009 Letzter Bes: 27.10.2024 Beiträge: 672 Bewertung: (147) |
Hallo ToRuMerck , hast Du schon Dein Timerproblem geloest? Ich mach es kurz, Du musst zuerst Deinen Zeitwert (0-999)von Dezimal in BCD umwandeln. Der FB241 erledigt das fuer Dich. Danach brauchst Du nur noch die Zeitbasismit dem Zeitwert verbinden. Beispiel: In MWy steht die Zeitbasis und in MWx der Zeitwert (BCD). MW yx enthaelt das Ergebnis. L MW y SLW 12 LMW x OW T MWyx Da in diesem Fall BCD = HEX ist kannst Du Dir schoen im STATUS onlinedas MW yx in HEX anschauen, ob die Verwandlung geklappt hat. Aufbau von MW yx = yxxx (y=Zeitbasis, xxx=Zeitwert) z.B.: MW yx = 2345hex =Zeitbasis (2 = Sekunden) * Zeitwert (345) = 345 Sekunden Gruss nach good old Germany. |
Give us your feedback and show us your respect! |
|
Folgen Sie uns auf