26.01.2020 20:09 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 28.03.2024 Beiträge: 32620 Bewertung: (4044)
|
Hallo Tha_Master, zuerst einmal willkommen im Forum. Da du keine Angaben zu Hysteresen gemacht hast, habe ich dir erst einmal ein Beispiel erstellt, welches genau bei den angegebenen Werten schaltet. DateianhangSollwert_0BA8.Standard.zip (112 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
26.01.2020 20:50 | |
Beigetreten: 11.06.2019 Letzter Bes: 27.03.2024 Beiträge: 2158 Bewertung: (93) |
Hallo Tha_Master, Auch von mir ein herzliches Willkommen im Forum. Man kann nach Deiner Beschreibung den Bereich über 10°C und unter 5°C vom Sollwert auch mit Schwellwertschalter umsetzen. mfG DateianhangSollwert V01.zip (90 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
26.01.2020 21:50 | |
Beiträge: 9 Bewertung: (0) |
Ich gelobe Besserung |
26.01.2020 22:26 | |
Beigetreten: 11.06.2019 Letzter Bes: 27.03.2024 Beiträge: 2158 Bewertung: (93) |
Abschießend hänge ich mal ein weiteres Demo auf der Basis Deiner Beschreibung und meines Kommentars an Gute Nacht, mfG DateianhangSollwert V03.zip (46 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
27.01.2020 21:02 | |
Beiträge: 9 Bewertung: (0) |
Vielen Dank für die gute Unterstützung an ALLE! Werde dann die Lösung von Ella in mein Programm einsetzen Wünsche den Kollegen noch einen schönen Abend. |