20.02.2023 10:45 | |
Beigetreten: 07.03.2011 Letzter Bes: 22.03.2023 Beiträge: 17 Bewertung:
|
Hallo, ich möchte einen Zylinder verzögert ausfahren und wieder verzögert einfahren. Das klappt auch so weit, jetzt möchte aber den Zylinder beim Start über I1 über denselben Timer B001 verzögert ausfahren, und erst wieder beim nächsten Betätigen von I1 wieder verzögert einfahren. Umschalten möchte ich das über den Eingang I2. Ist das machbar? Programm im Anhang, vielen Dank! DateianhangTest Zylinder.zip (5 Downloads) |
20.02.2023 12:18 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 23.03.2023 Beiträge: 29459 Bewertung:
|
So vielleicht? |
20.02.2023 15:31 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 23.03.2023 Beiträge: 29459 Bewertung:
|
Dann so?
DateianhangTest Zylinder_V2.zip (6 Downloads) |
20.02.2023 16:29 | |
Beigetreten: 07.03.2011 Letzter Bes: 22.03.2023 Beiträge: 17 Bewertung:
|
Das ist Perfekt!! Vielen Dank! |